Về hiệu ứng P-delta
11-04-2018, 02:09 PM
Bài viết: #1
Về hiệu ứng P-delta
Các anh cho em hỏi là xuất kết quả story drift trong etabs để kiểm tra chuyển vị lệch tầng mình dùng combo nào ạ. em xin cám ơn
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: DouglovSen , Richbig , Nalfbilla , jennieba18 , herushki , keithcs60 , addiery1 , ramonem69 , rosajh11 , angeliahx18 , oscarvf60 , SatrapC , hombwedlegot , Keegreeld , letamy1 , evacb18 , luannwl16 , summeric2 , sadiejy69 , carleneoo18 , claudelz4 , luellapa60 , jonibr3 , marianw16 , liliaoj1 , inapr11 , leonfe11 , margueritecu60 , benjaminyp2 , sashalw16 , Quorhoole , lenorepb60 , wadeam69
11-04-2018, 05:33 PM
Bài viết: #2
RE: Về hiệu ứng P-delta
Do có 2 tiêu chuẩn hạn chế giá trị chuyển vị lệch tầng khác nhau, nên cần kiểm tra 2 lần với 2 tải trọng khác nhau: Hiệu ứng P-Delta hiện tại chỉ quy định trong TCVN 9386:2012, nên giá trị Story Drift dùng để kiểm tra lấy do tải trọng động đất gây ra (lưu ý là tải trọng động đất chứ không phải tổ hợp)

Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://www.wefly-str.com

[Hình: p2015102801.png]
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: vlpvqe , johk1 , JoserhEnush , Anihonlar , Leonardhap , PrestonVem , WeslerSwaro , keithcs60 , ronaldjg3 , florinegw69 , tammypa18 , addiery1 , williamgl2 , kimberlyae4 , langtuw4 , terryph1 , Alexeytup , tolikkk , anna.zaninawheme , WilliamqtBoapy , Vladimtup , malyshtup , Keegreeld , carlayh16 , hollyjt69 , edithlv3 , maraur16 , carazz4 , mikeyi1 , krisfm3 , cecilewr69 , rachellq3 , mableeh60 , wandayd69 , THURMANOnede
09-07-2018, 11:07 AM
Bài viết: #3
RE: Về hiệu ứng P-delta
(11-04-2018 05:33 PM)Ho Viet Hung Đã viết:  Do có 2 tiêu chuẩn hạn chế giá trị chuyển vị lệch tầng khác nhau, nên cần kiểm tra 2 lần với 2 tải trọng khác nhau: Hiệu ứng P-Delta hiện tại chỉ quy định trong TCVN 9386:2012, nên giá trị Story Drift dùng để kiểm tra lấy do tải trọng động đất gây ra (lưu ý là tải trọng động đất chứ không phải tổ hợp)
trong tcvn 9386 thì có ghi Ptot là tổng tải trọng tường đang xét tính trong trường hợp tk động đất thì là mình phải kiểm tra với tổ hợp có tải trọng động đất chứ anh.
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: Keegreeld , carlad69 , kaybd1 , miguelyd3 , luismi16 , joannepr69 , trishagb18 , Quorhoole , halliegg69 , altheaab1 , lawandawr11
09-07-2018, 01:28 PM
Bài viết: #4
RE: Về hiệu ứng P-delta
(09-07-2018 11:07 AM)quocvuxd Đã viết:  trong tcvn 9386 thì có ghi Ptot là tổng tải trọng tường đang xét tính trong trường hợp tk động đất thì là mình phải kiểm tra với tổ hợp có tải trọng động đất chứ anh.
.
Hi em, bạn phía trên đang hỏi về chuyển vị lệch tầng; em đọc kỹ trong tiêu chuẩn sẽ thấy ghi rất rõ là "do tác động động đất", chuyển vị ngang ở đây là do tải trọng chứ không xét do tổ hợp, điều này rất thống nhất. Kể cả khi xét đến chuyển vị ngang do gió.
Ptot là tải trọng tường thì lại càng không liên quan gì đến tổ hợp em nhé.

Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://www.wefly-str.com

[Hình: p2015102801.png]
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: tolikkk , Dheete , malyshtup , WilliamypBoapy , letamy1 , theresarb3 , rosemariezd1 , bryansq11 , leead2 , alexkm4 , louisarv4 , ernestir60 , cecilewr69 , mableeh60 , belindaez4 , sethkt69
Đăng trả lời 


Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này:
1 khách

Trở về đầu trangTrở lên trên