KetcauSoft


Đăng trả lời 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bảng tính thép đài cọc sử dụng nội lực có sẵn (Etabs, SAFE)
08-29-2013, 08:47 AM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 08-29-2013 08:48 AM bởi Ho Viet Hung.)
Bài viết: #1
Bảng tính thép đài cọc sử dụng nội lực có sẵn (Etabs, SAFE)
Đây là bảng tính đơn giản, nhưng tương đối hiệu quả.
Người sử dụng nhập giá trị nội lực lấy từ các phần mềm phân tích kết cấu (Etabs, SAFE, v.v..) vào ô giá trị nội lực và thay đổi bố trí cốt thép cho phù hợp với kết quả tính toán

[Hình: p2013082901.PNG]


Tệp đính kèm
.xls  KCS TINH DAI COC.xls (Kích cỡ: 79.5 KB / Tải về: 6346)
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: kimlong , Nguyen Van Luan , tlkquan , lequangvu2009 , phuocmamut , tiendungvpm , bantia123 , ks.DUCTRAN , Cadillac1 , vualua9
08-30-2013, 08:55 AM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 08-30-2013 12:23 PM bởi Ho Viet Hung.)
Bài viết: #2
RE: Bảng tính thép đài cọc sử dụng nội lực có sẵn (Etabs, SAFE)
(08-29-2013 08:47 AM)Ho Viet Hung Đã viết:  Đây là bảng tính đơn giản, nhưng tương đối hiệu quả.
Người sử dụng nhập giá trị nội lực lấy từ các phần mềm phân tích kết cấu (Etabs, SAFE, v.v..) vào ô giá trị nội lực và thay đổi bố trí cốt thép cho phù hợp với kết quả tính toán
Bác Hùng à.
Trong Safe nếu thiết kế theo dải thì nên chia theo dải MSa1... Msan.thì hơn chứ lấy mô men 1 điểm lớn nhất này liệu có lãng phí quá ko ? Thanks
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
08-30-2013, 12:25 PM
Bài viết: #3
RE: Bảng tính thép đài cọc sử dụng nội lực có sẵn (Etabs, SAFE)
(08-30-2013 08:55 AM)lenam Đã viết:  Bác Hùng à.
Trong Safe nếu thiết kế theo dải thì nên chia theo dải MSa1... Msan.thì hơn chứ lấy mô men 1 điểm lớn nhất này liệu có lãng phí quá ko ? Thanks
.
.
Dù bạn phân tích nội lực ở bất kỳ hình thức nào, cuối cùng vẫn là bạn sử dụng 1 giá trị mô men để tính toán và bố trí cốt thép cho đài cọc, trừ trường hợp đài cọc phức tạp được phân ra nhiều vùng tính toan
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
08-30-2013, 10:37 PM
Bài viết: #4
RE: Bảng tính thép đài cọc sử dụng nội lực có sẵn (Etabs, SAFE)
Thanks bac.Liên quan đến tính đài bằng etabs hoặc safe bác cho em hỏi 1 chút thôi :
01. Khi có mô hình hố pit (thụt sâu 1-2m) thì phần đài thang máy (bao gồm đài hố thang máy âm xuống 1-2m) vẫn mô hình là một đài chung chứ ạ ? Không khai báo lệch cốt ?
02. Khi bố trí khu vực đài giật cốt đó có lưu ý gì đặc biệt về cấu tạo thép ko ?
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
09-02-2013, 08:40 AM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 09-02-2013 08:59 AM bởi Ho Viet Hung.)
Bài viết: #5
RE: Bảng tính thép đài cọc sử dụng nội lực có sẵn (Etabs, SAFE)
(08-30-2013 08:55 AM)lenam Đã viết:  Trong Safe nếu thiết kế theo dải thì nên chia theo dải MSa1... Msan.thì hơn chứ lấy mô men 1 điểm lớn nhất này liệu có lãng phí quá ko ? Thanks


AI BẢO LÀ CHỈ CÓ 1 MOMENT CHỨ. BẠN CHIA THỬ THEO STRIPS XEM.
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
09-03-2013, 12:07 PM
Bài viết: #6
RE: Bảng tính thép đài cọc sử dụng nội lực có sẵn (Etabs, SAFE)
(09-02-2013 08:40 AM)toannguyen Đã viết:  
(08-30-2013 08:55 AM)lenam Đã viết:  Trong Safe nếu thiết kế theo dải thì nên chia theo dải MSa1... Msan.thì hơn chứ lấy mô men 1 điểm lớn nhất này liệu có lãng phí quá ko ? Thanks
Hi. Mình đang nói ở đây là theo bảng tính bác Hùng thì mới tính có 1 điểm thôi.


AI BẢO LÀ CHỈ CÓ 1 MOMENT CHỨ. BẠN CHIA THỬ THEO STRIPS XEM.
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
09-03-2013, 01:52 PM
Bài viết: #7
RE: Bảng tính thép đài cọc sử dụng nội lực có sẵn (Etabs, SAFE)
(09-03-2013 12:07 PM)lenam Đã viết:  
(09-02-2013 08:40 AM)toannguyen Đã viết:  
(08-30-2013 08:55 AM)lenam Đã viết:  Trong Safe nếu thiết kế theo dải thì nên chia theo dải MSa1... Msan.thì hơn chứ lấy mô men 1 điểm lớn nhất này liệu có lãng phí quá ko ? Thanks
Hi. Mình đang nói ở đây là theo bảng tính bác Hùng thì mới tính có 1 điểm thôi.


AI BẢO LÀ CHỈ CÓ 1 MOMENT CHỨ. BẠN CHIA THỬ THEO STRIPS XEM.
xl ban mình ko hiểu ý bạn 1 điểm là sao vậy bạn.
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
Đăng trả lời 