Có bác nào biết chỉ em với? Em nghĩ tính võng thì phải dùng safe mới chuẩn, nhưng một cách tương đối thì etabs cũng có thể làm được chứ ạ? có bác nào biết cách hướng dẫn em, em xin cảm ơn chân thành.
0
Lê Thành
cái này mình cũng dang mù mờ lắm.mình thấy các bài viết của anh Hùng cũng chưa thấy nói về vấn đề này.mong anh hùng có thể chỉ giáo với.@@@@
0
Hồ Việt Hùng
. Cả nhà thông cảm, vấn đề này mình cũng bế tắc. Tiêu chuẩn Việt Nam thì quá phức tạp, tiêu chuẩn nước ngoài thì không chắc chắn phù hợp
0
0
kcsthatnghiep
Tôi có quan điểm như này: 1. Việc làm theo quy chuẩn, tiêu chuẩn là đương nhiên rồi. 2. Nhưng nếu tính bằng SAP, ETABS theo tôi là đảm bảo vì suy nghĩ một cách đơn giản là: dầm, sàn có thép bao giờ chả võng ít hơn là không có thép, mà khi tính bằng etabs thì là giai đoạn đàn hồi, mà etabs cũng không kể thép (thép thanh) vào khi tính toán lúc khai báo vật liệu thì chỉ lấy modun đàn hồi của bê tông thôi. 3. SAP, ETABS chỉ thể hiện võng tại các điểm thật (nút, hoặc chia thật). Do đó để biết võng sàn nào đó cần chia thật ô sàn, dầm 4. Một điều nữa là các ông thẩm tra nhiều khi quá máy móc: đã kiểm tra chuyển vị ngang tổng thể (đỉnh nhà) bằng SAP, ETABS. Cớ gì tại sao không được làm cho cấu kiện. cái quan trọng tổng thể còn dùng được huống gì cái cấu kiện :)
0
Lê Thành
có người nói nếu kiểm tra dộ võng bằng sáp hay etaps thì khi di thẩm tra bên thẩm tra bảo nhân độ võng đó với 2.vì độ võng trong etaps,sap là độ võng tuyến tính,chưa kể đến ảnh hưởng của vết nứt khi cấu kiện làm việc dài hạn.thục ra độ võng ở đây là tính toán cho thời điểm cấu kiện đã sử dụng sau 1 thời gian dài.
0
Thống kê diễn dàn
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 6,882 bài viết trong 1,695 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 10,367 (trong đó có 297 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG