0
0
0
kcsthatnghiep
1. Trong bảng Excel của HVH phần EN 1992 hơi bị nhầm giá trị một tí về cường độ chịu kéo đặc trưng vì fctk là cường độ chịu kéo đặc trưng với mẫu trụ tròn tiêu chuẩn (Dxh=150x300) ví dụ B20 của Việt Nam tương đương C16/20 của EN fctk=1.3 tức là giá trị của bạn phải lùi một ô trong bảng tra theo EN 2. Tôi đang "băn khoăn" về giá trị cường độ thép bạn đưa vào, vì ở đây tôi thấy bạn dùng giá trị cường độ tính toán trong TCVN, còn theo EN không biết là giá trị tính toán hay đặc trưng. VÌ CŨNG CHƯA KỊP NGÓ VÀO TIÊU CHUẨN EN. Mong tác giả chú thích luôn
0
Thống kê diễn dàn
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 6,896 bài viết trong 1,700 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 10,514 (trong đó có 280 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, LE VAN HAI