0
0
Hồ Việt Hùng
Dầm bẹt về cơ bản là cấu kiện chịu uốn, được tính toán như dầm thường em ạ, Việc chọn sơ bộ kích thước được anh giới thiệu trong tài liệu Chỉ dẫn tính toán sàn vượt chịp lớn: http://www.thuvien.ketcausoft.com/pages/P16021601-chi-dan-thiet-ke-san-vuot-nhip-lon.php Điều quan trọng khi thiết kế công trình dạng này là phải lưu ý kết cấu sàn, sàn phải được chọn dày hơn bình thường và lưu ý xác định nội lực từ SAFE
0
Nguyễn Đức Mạnh
Anh Hùng cho em hỏi chút là: Phần mềm tính toán diện tích thép sàn ( RCSc ) ko tính toán được hả anh? Em cảm ơn !
0
0
quocvuxd
Sao trong cuốn sách anh dịch ''Dầm bẹt hoặc dải sàn dày được thiết kế tuân theo Mục 7.5 của tiêu chuẩn AS3600 và không được tính toán như dầm thông thường, trừ việc tính toán về lực cắt có thể tuân theo Mục 8.2 của AS3600''.Vậy là sao anh Hùng?
0
0
Hồ Việt Hùng
Dear Quocvuxd và hakunamatata_tlk Ý nghĩa của đoạn trên theo mình hiểu có nghĩa là việc xác định nội lực trong Dầm bẹt không được xác định bằng phương pháp phân tích thông thường, mà phải tính toán như sàn 2 phương, nội lực trong dầm bẹt được xác định như nội lực của một dải tính toán. Ví dụ mục 7.5 của AS 3600 có đề cập đến phương pháp khung tương đương, và quy tắc phân phối nội lực giữa dải cột và dải sàn