0
tranlong12_1989
Trước giờ mình tính toán thiết kế kết cấu nhà ở gia đình / nhà phố mình đều gán tải gió + động đất dù nhà có chiều cao nhỏ hơn 10m ( thậm chí 5m ). Hỏi như vậy đúng hay sai ? Mình thấy nhiều ks sư bây giờ tính toán nội lực nhà ở gia đình thường bỏ qua tải gió và động đất , như vậy momen tại cột sẽ nhỏ hơn dẫn đến thép ít hơn hẳn ! Vậy làm như thế nào là đúng ( phù hợp với TCVN ) ? Xin mọi người cho ý kiến !?
0
0
0
tuandx
Trong lý thuyết tính toán kết cấu đã chỉ rõ rồi mà chắc ra trường lâu quá nên bạn quên rồi đó ! Mình nhắc sơ lại cho nhớ nhen ! Gió động + Động đất : chỉ tính cho nhà cao tầng thôi(BTCT 2 có nói đó Còn với các nhà ở hộ gia đình riêng lẻ(Nhà Dân) : Mình chỉ cần TT , HT1 , HT2,Gt,Gp là đủ rồi Không thì : TT(Tĩnh tải chất đầy, HT(Hoạt tải chất đầy) , Gt(Gió trái) , Gp(Gió phải) là đủ Không thì : TT(Tĩnh tải chất đầy) , HT(H.tải chất đầy) GX , GY (Diaphragm Theo phương X , Theo phương Y) thôi là đủ rồi .