ham luong cot thep thép cột

04-11-2013, 09:09

cho em hỏi hàm lượng cốt thép cột chịu lực theo 1 phương và cột chiu lực theo 2 phương.có phải là chỉ xét diện tích cốt thép chịu lực theo các phương riêng rẽ thỏa mãn (<4%) hay là tổng diện tích cốt thép trên mặt cắt cột(<4%).mong các anh góp ý.

0

Lê Thành

Bài viết: 96

Số lượt thích: 2

Tham gia: 06/10/2021

RE: ham luong cot thep thép cột

04-11-2013, 10:33

Lê Thành

cho em hỏi hàm lượng cốt thép cột chịu lực theo 1 phương và cột chiu lực theo 2 phương.có phải là chỉ xét diện tích cốt thép chịu lực theo các phương riêng rẽ thỏa mãn (<4%) hay là tổng diện tích cốt thép trên mặt cắt cột(<4%).mong các anh góp ý.

. TCXDVN 375-2006 mục 5.4.3.2.2 quy định Tổng hàm lượng cốt thép nằm trong giới hạn 1% ~ 4%; như vậy hàm lượng cốt thép tối đa 4% ở đây là cốt thép trên toàn bộ tiết diện cột.

0

Hồ Việt Hùng

Bài viết: 1,902

Số lượt thích: 253

Tham gia: 21/03/2012

RE: ham luong cot thep thép cột

04-11-2013, 10:36

cam on anh!

0

Lê Thành

Bài viết: 96

Số lượt thích: 2

Tham gia: 06/10/2021