Hỏi về hệ số vượt tải của cọc

Hỏi về hệ số vượt tải của cọc

23-10-2023, 09:12

Em chào anh Hùng và các anh em trên diễn đàn. Cho em hỏi chút về mục hệ số vượt tải của cọc trong TCVN 10304:2014 mục 7.1.11 chú thích 2:" Nếu tính toán móng cọc cho tổ hợp tải trọng có kể đến tải trọng gió hoặc cầu trục, thì cho phép tăng 20% tải trọng tính toán lên cọc(trừ móng trụ đường dây tải điện). Ở đây được hiểu như nào ạ. Em đang hiểu rằng là khi kể đến tác dụng của tải trọng gió thì SCT tính toán của cọc mình chọn ban đầu cộng thêm 20%. Ví dụ như cọc lấy SCT tính toán ban đầu là 100T khi kể đến tác dụng của tải trọng gió thì khi kiểm tra phản lực của cọc có thể lấy thành 120T ạ. Em cảm ơn.

0

Benjamin Abernathy

RE: Hỏi về hệ số vượt tải của cọc

23-10-2023, 09:14

0

Benjamin Abernathy

RE: Hỏi về hệ số vượt tải của cọc

23-10-2023, 14:09

Đúng rồi em ạ, hiểu đơn giản là khi xét các combo có tải trọng gió, thì SCT của cọc cho phép lấy tăng lên 20% (Ptk = 1.2 SCT ban đầu)

0

Hồ Việt Hùng

Bài viết: 1,916

Số lượt thích: 270

Tham gia: 21/03/2012

Thống kê diễn dàn

Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 6,944 bài viết trong 1,719 chủ đề

Số thành viên đã kích hoạt 10,921 (trong đó có 300 VIP Member)

Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, Dang Loi

0397 306 689