0
0
mountain84
Thân chào các bạn! Mình đang mô hình vào Safe để tính lực tác dụng lên cọc và tính dầm móng nhưng không rõ nguyên nhân gì mà lực ở cột chỉ 54T mà phản lực ở đầu cọc lại ra >100T. Mong các bạn có thể góp ý giúp mình, xin chân thành cảm ơn các bạn!
0
NGUYỄN TIẾN ĐẠT
Chào bạn, bạn có thể gửi mô hình Safe để mọi người có thể cùng xem được không ?
0
NGUYỄN TIẾN ĐẠT
Chào bạn, bạn có thể gửi mô hình Safe để mọi người có thể cùng xem được không ?
0
mountain84
Mình gửi các bạn file safe để các bạn xem giúp minh! tải trọng và phần mô hình móng là mình dùng KCS PFD để xuất sang safe sau đó mình định mô hình dầm móng vào để kiểm tra thì thấy lực đầu cọc lớn quá mà không rõ nguyên nhân! File Safe
Xuất nội lực bị chồng 2 lần thôi bạn, thì nó x2 phần cọc.
0
Thống kê diễn dàn
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 6,886 bài viết trong 1,696 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 10,382 (trong đó có 298 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, valhellsin