Kiểm định kết cấu nhà xưởng có xét tải trọng gió theo tiêu chuẩn mới
10-04-2026, 10:34
Em chào anh Hùng và mọi người, em đang kiểm định kết cho công trình nhà thép tiền chế và đang bị vướng TCVN 2737:2023, bình thường theo cách làm cũ thì chọn ra 1 hệ khung nguy hiểm nhất để tính toán cho toàn bộ công trình, đồng thời gió cũng sẽ gán vào khung, nhưng theo em hiểu trong tiêu chuẩn mới thì phải gán tải gió lên toàn bộ bề mặt đón gió của công trình, như vậy cho em hỏi:
1. Có nhất thiết phải mô hình toàn bộ hệ khung để tính toán không?
2. Có được làm theo cách cũ là gán tải lên khung phẳng không vì bản chất khung phẳng sẽ cho nội lực lớn hơn so với khung không gian, và nếu được thì sẽ giải trình với đơn vị thẩm tra như thế nào?