0
0
q10031990
E chào a Hùng và ae trong ngành. Hiện nay hầu hết các công trình cao tầng đều sử dụng hệ kết dầm chuyển đỡ hệ kết cấu bên trên, và thường nằm trong khoảng tầng 3-5. Vấn đề đặt ra là với những dầm chuyển kích thước rất lớn (thường h> 1.5m và b>2m). Trọng lượng bản thân của dầm rất lớn đặt ra vấn đề là phải chống bao nhiêu tầng giáo ( là tối thiểu) để có thể thi công kết cấu tầng dầm chuyển. Hiện TCVN và sách ở VN mình cũng chưa đề cập vấn đề này. a Hùng có thể viết 1 bài hoặc làm 1 video về xây dựng mô hình cụ thể giáo chống dầm chuyển này trong etabs để ae kỹ thuật có thể tham khảo và dựa vào nội lực từ etabs để tính toán số lượng tầng giáo chống tối thiểu để thi công ạ. (ví dụ với 1 công trình 2 hầm, tầng 1,2,3 là trung tâm thương mại, hệ dầm chuyển ở tầng 4).e cảm ơn a.
0
hiepnguyen
Chào bạn, Mình có nhận làm BPTC cho một số dầm chuyển khu vực TPHCM rồi nên chia sẽ với bạn chút, mình nhờ trong ACI có phần viết về cái này. Thường sẽ kiểm tra 02 giai đoạn, một là tính toán giàn dáo cây chống tại thời điểm đổ betong, hai là sau khi betong đã đổ xong. Thường tải trọng bên trên truyền xuống sẽ giảm dầm, vì vậy trường hợp dầm / sàn chuyển có khối lượng lớn số tầng chỗ sẽ tăng lên tương ứng. Thân, N.D.H
0
Thống kê diễn dàn
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 6,886 bài viết trong 1,696 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 10,369 (trong đó có 300 VIP Member)