Chào mọi người!
Em đang test cái nội lực sàn theo dải strip và nội lực theo M11, M22 trong etab 2016. Kết quả là nội lực theo dải strip ra lớn hơn rất nhiều so với nội lực miền M11, M22 (file ảnh đính kèm). Vậy em muốn hỏi là sao có sự sai lệch lớn vậy, và liệu lấy nội lực theo M11, M22 để thiết kế bản có an toàn hay ko??
Trước đây anh Hùng có làm 1 video tính toán sàn lấy nội lực M11, M22 để tính. Em rất mong nhận được câu trả lời từ anh và rất mong anh giải đáp thắc mắc này vì hiện tại em đang làm phần đài của 1 dự án, nếu như lấy nội lực M11, M22 có thể tính toán được thì khối lượng tính toán sẽ giảm đi rất nhiều. còn vẽ dải strip cho nó sẽ mất rất nhiều thời gian, rất mong a chỉ giúp cho e.
Chào bạn!
Có một sự nhầm lẫn k hề nhỏ!
Theo hình bạn đính kèm thì bên trái là kết quả LỰC DỌC, còn bên phải là kết quả MOMENT ấy mà .....
Khi xem moment dãi strip thì chọn vào nút moment bạn nhé
Bạn ơi!
Cửa sổ Bên trái ghi chữ [Strip Axial Forece Diagram] là lực dọc chứ
Cửa sổ Bên phải ghi là [Resultant M11 Diagram] là monent
(hình đính kèm bạn nhe
Chào bạn !
Mình đã thử mô hình sàn cho 2 trường hợp.
TH1: Chia dải strip chiều rộng 1m lấy nội lực theo dải strip
TH2: Chia ảo sàn 1m lấy nội lực miền
So sánh giá trị nội lực của 2 trường hợp thì kết quả giống nhau.(file etabs mình có đính kèm)
Bạn có thể gửi mô hình của bạn lên để tiện tham khảo.