Mình đang cần gia cố dầm móng băng BTCT để nâng thêm 1 tầng cho công trình. Phần diện tích và thép bản móng đã đảm bảo, riêng phần dầm móng không thỏa mãn.Bạn nào có giải pháp cho vấn đề này này, hoặc có kinh nghiệm vấn đề này giúp mình vớiCảm ơn các bạn.
Dạ tại đây là công trình cải tạo không có hồ sơ kết cấu cũ, theo kết quả của bên kiểm định chỉ xác định được thép trên và thép bản móng không xác định được thép dưới của dầm. Theo kq khảo sát địa chất tính đc Rtc = 31t/m2 với kích thước móng băng 1.4m, chiều sâu 1.6m, tải trọng chân cột k 60T. Anh cho em hỏi nếu em tăng kích thước bản móng lên thì có chuyển móng băng thành móng đơn đc k?