Em chào các anh chị,
Em có 1 số câu hỏi về vấn đề xác định số lượng cọc cho thí nghiệm (nén tĩnh) như sau?
1. Công trình có mặt bằng được tách khe lún thành 2 khối sát nhau, tổng số lượng cọc cho 2 khối là 200 (mỗi khối 100 cọc).
Nếu theo tiêu chuẩn 10304-2025 thì số lượng cọc thí nghiệm là 1%x200 cọc = 2 cọc. Nhưng nếu quan điểm mỗi khối là 1 công trình => cọc thí nghiệm mỗi khối >= 2cọc => cần 4 cọc thí nghiệm.
Vậy e nên lấy theo quan điểm nào thì hợp lý ạ ?
2. Theo tiêu chuẩn 9393-2012
"3.6. Số lượng cọc thí nghiệm do thiết kế quy định tùy theo mức độ quan trọng của công trình, mức độ phức tạp của điều kiện đất nền, kinh nghiệm thiết kế, chủng loại cọc sử dụng và chất lượng thi công cọc trong hiện trường, thông thường được lấy bằng 1 % tổng số cọc của công trình nhưng trong mọi trường hợp không ít hơn 2 cọc.
CHÚ THÍCH 1: Số lượng cọc thí nghiệm nên được tăng lên theo mức độ phức tạp của điều kiện đất nền.
CHÚ THÍCH 2: Trong trường hợp phải biết rõ điều kiện và có kinh nghiệm thiết kế cọc khu vực lân cận thì không nhất thiết phải tiến hành thí nghiệm thăm dò."
Còn theo TCVN 10304-2025: Phụ lục F có phần loại theo cấp - với công trình cấp 2 "Riêng thí nghiệm thử tải tĩnh: đến 1 % tổng số cọc, nhưng ≥ 3 cọc cho mỗi công trình".
Vậy có sự cụ thể và chi tiết hơn về số lượng cọc thí nghiệm nén tĩnh trong tiêu chuẩn 10304-2025 so với 9393-2012, tuy nhiên phụ lục F trong tiêu chuẩn này đang ghi là "tham khảo", vậy e nên xác định số lượng cọc theo tiêu chuẩn cũ hay mới sẽ hợp lý hơn ạ?
3. Nếu dự án có hạng mục 01 và hạng mục 02 nằm cạnh nhau, cọc có cùng sức chịu tải và chiều dài thiết kế, thì có thể lấy kết quả nén tĩnh của hạng mục 01 dùng cho 02 hay không (tức là hạng mục 02 không phải nén tĩnh nữa)?
4. Trong trường hợp 1 công trình có 3 loại cọc sâu 30m, 40m và 50m (hoặc 3 loại đường kính), thì số lượng cọc thí nghiệm tối thiểu lúc này có cần lấy cho từng loại cọc không ạ?
Em cảm ơn nhiều mong các anh chị có kính nghiệm giải đáp giúp e ạ.
0
Kris
Em chào các anh chị,
Em có 1 số câu hỏi về vấn đề xác định số lượng cọc cho thí nghiệm (nén tĩnh) như sau?
1. Công trình có mặt bằng được tách khe lún thành 2 khối sát nhau, tổng số lượng cọc cho 2 khối là 200 (mỗi khối 100 cọc).
Nếu theo tiêu chuẩn 10304-2025 thì số lượng cọc thí nghiệm là 1%x200 cọc = 2 cọc. Nhưng nếu quan điểm mỗi khối là 1 công trình => cọc thí nghiệm mỗi khối >= 2cọc => cần 4 cọc thí nghiệm.
Vậy e nên lấy theo quan điểm nào thì hợp lý ạ ?
2. Theo tiêu chuẩn 9393-2012
"3.6. Số lượng cọc thí nghiệm do thiết kế quy định tùy theo mức độ quan trọng của công trình, mức độ phức tạp của điều kiện đất nền, kinh nghiệm thiết kế, chủng loại cọc sử dụng và chất lượng thi công cọc trong hiện trường, thông thường được lấy bằng 1 % tổng số cọc của công trình nhưng trong mọi trường hợp không ít hơn 2 cọc.
CHÚ THÍCH 1: Số lượng cọc thí nghiệm nên được tăng lên theo mức độ phức tạp của điều kiện đất nền.
CHÚ THÍCH 2: Trong trường hợp phải biết rõ điều kiện và có kinh nghiệm thiết kế cọc khu vực lân cận thì không nhất thiết phải tiến hành thí nghiệm thăm dò."
Còn theo TCVN 10304-2025: Phụ lục F có phần loại theo cấp - với công trình cấp 2 "Riêng thí nghiệm thử tải tĩnh: đến 1 % tổng số cọc, nhưng ≥ 3 cọc cho mỗi công trình".
Vậy có sự cụ thể và chi tiết hơn về số lượng cọc thí nghiệm nén tĩnh trong tiêu chuẩn 10304-2025 so với 9393-2012, tuy nhiên phụ lục F trong tiêu chuẩn này đang ghi là "tham khảo", vậy e nên xác định số lượng cọc theo tiêu chuẩn cũ hay mới sẽ hợp lý hơn ạ?
3. Nếu dự án có hạng mục 01 và hạng mục 02 nằm cạnh nhau, cọc có cùng sức chịu tải và chiều dài thiết kế, thì có thể lấy kết quả nén tĩnh của hạng mục 01 dùng cho 02 hay không (tức là hạng mục 02 không phải nén tĩnh nữa)?
4. Trong trường hợp 1 công trình có 3 loại cọc sâu 30m, 40m và 50m (hoặc 3 loại đường kính), thì số lượng cọc thí nghiệm tối thiểu lúc này có cần lấy cho từng loại cọc không ạ?
Em cảm ơn nhiều mong các anh chị có kính nghiệm giải đáp giúp e ạ.
Chào em, về các vấn đề em hỏi, ý kiến của anh như sau:
P/S: Avatar cũ của em đang bị báo cáo vi phạm bản quyền nên KCS đã remove, em thay giúp Avatar khác nhé
2
Vâng e cảm ơn a ạ.
0
Thống kê diễn dàn
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 7,381 bài viết trong 1,916 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 15,486 (trong đó có 458 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, leanhtien.hutech@gmail.com