Tiêu chuẩn mới thay thế, không sử dụng SCT cực hạn Ru mà sử dụng Giá trị tiêu chuẩn của SCT Rk để phù hợp với lý thuyết trạng thái giới hạn. Giá trị sử dụng để so sánh với tải trọng đầu cọc là Giá trị tính toán, bằng Rd = Rk/gamma
Hệ số tầm quan trọng của công trình là yếu tố làm thay đổi giá trị tải trọng đầu cọc; PM PBC tính toán SCT của cọc là để xác định khả năng chịu tải, nên không đề cập đến hệ số này. Cần phân biệt giữa tác động và khả năng, nó là 2 vế của bất phương trình: s < [s] (hệ quả tác động bé hơn giá trị cho phép). Hệ số này sẽ được kể đến trong phần mềm thiết kế móng cọc PFD
Đúng như em đề cập, tiêu chuẩn mới TCVN 10304:2025 không đề cập đến yêu cầu về giằng móng. Giằng móng không phải bao giờ cũng có thể bố trí được; và do đó nó được bố trí theo điều kiện cũng như người kỹ sư cần hiểu rõ vai trò của nó để bố trí cũng như cần phù hợp với sơ đồ tình toán; dĩ nhiên ưu tiên bố trí trong mọi trường hợp.