Anh Hùng cho em hỏi: đối với công trình dùng cọc nhồi thì có yêu cầu về SPT > bao nhiêu thì dừng khoan không? Khi dùng cọc khoan nhồi thì mũi cọc nên đặt vào lớp nào và mũi cọc ngập vào lớp đó bao nhiêu?
Em cảm ơn anh!
RE: TCVN 9363-2012 - Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng
26-11-2016, 01:19
Chào em,
Theo kinh nghiệm thì khi thiết kế cọc khoan nhồi yêu cầu chỉ số SPT tối thiểu đạt giá trị 50,
Theo mục 5.11 của TCVN 10304:2014 thì mũi khoan phải sâu hơn độ sâu đặt cọc tối thiểu 5m
Không có quy định cụ thể mũi cọc cần đặt sâu vào lớp đất tốt tối thiểu bao nhiêu, cấu tạo thông thường lấy là 3 lần đường kính cọc; cũng có thể tham khảo quy định trong phụ lục G của TCVN 10304:2014, đó là sức kháng mũi được tính trên cơ sở giá trị SPT trung bình trong khoảng 4D trên mũi cọc và 1D dưới mũi cọc, nên có thể đặt mũi cọc vào lớp đất tốt 1 đoạn 4D
Khi cọc chống vào đá tốt thì chỉ cần 1D là đủ