Chào các bác. Em đang làm hồ sơ nghiệm thu phần móng cọc cho một dự án chung cư, số lượng cọc khoan nhồi khoảng 180 cọc. Chủ đầu tư hỏi vì sao phải thí nghiệm nhiều loại như vậy nên em tổng hợp lại để anh em cùng thảo luận:
Theo TCVN 9393:2012 và TCVN 9394:2012 thì:
- Nén tĩnh: thường 1% số cọc, tối thiểu 2 cọc, để xác định sức chịu tải thực tế.
- PDA: có thể thay thế một phần nén tĩnh, số lượng tùy yêu cầu thiết kế và tư vấn giám sát.
- Siêu âm kiểm tra tính toàn vẹn: nên làm 100% số cọc có đặt ống siêu âm, vì chi phí mỗi cọc không lớn mà phát hiện được khuyết tật thân cọc.
- Koden Test: kiểm tra hố khoan trước khi đổ bê tông, nên làm với các cọc có chiều sâu lớn hoặc khi địa chất phức tạp.
Thực tế ở công trình em, với 180 cọc thì làm 2 cọc nén tĩnh, 6 cọc PDA, siêu âm toàn bộ và Koden cho khoảng 20% số cọc sâu nhất. Chủ đầu tư ban đầu kêu tốn nhưng sau khi giải thích thì đồng ý.
Em thấy trên kodentest.vn có bài viết tổng hợp khá đầy đủ về quy định số lượng cọc thí nghiệm theo từng loại, anh em làm hồ sơ có thể tham khảo.