Trong tiêu chuẩn tại trang 28, điều 4.6.21: Kiểm tra cường độ lớp đất yếu bên dưới móng, trong đó có ghi:Rz là áp lực tính toán trên mái của lớp đất có độ bền thấp...
Các anh/chị cho mình hỏi nghĩa của từ "trên mái" ở đây có phải là mình tính toán và kiểm tra cường độ đất nền ở mặt trên lớp đất yếu chứ ko phải đáy lớp đất yếu phải ko?
Quy trình này tương tự như tính toán móng có gia cố đệm cát đấy em; ngoài kiểm tra cường độ tại đáy móng; còn cần kiểm tra cường độ dưới đáy đệm cát, xem lớp đất dưới đáy đệm cát có đảm bảo khả năng chịu tải hay không
Thanks a Hùng!
E vẫn còn thắc mắc là trong tiêu chuẩn chỉ có đưa ra công thức tính bz qui ước mà ko thấy L qui ước?
a Hùng có thể nói rõ thêm ở đây được ko?