Tính toán sức chịu tải cọc theo KQ nén tĩnh
23-05-2026, 10:38
Trường hợp cọc thí nghiệm khoan nhồi không đạt so với kết quả tính toán theo lý thuyết (công thức Nhật Bản). Muốn xác định sức chịu tải dựa vào kết quả nén tĩnh, trong TCVN 10304 2014 mục 7.3.2 có hướng dẫn xác định giá trị sức chịu tải trọng nén Rc,u lấy bằng tải trọng thử cọc ứng với độ lún S được xác định theo công thức (19), khi vận dụng công thức đối với công trình Nhà bê tông cốt thép tham khảo phụ lục E, xác định được Sgh=10cm, hệ số chuyển tiếp từ độ lún giới hạn trung bình sang độ lún cọc thử tải tĩnh với độ lún ổn định quy ước lấy bằng 0,2 thì giá trị S theo công thức (19) có kết quả bằng 20mm. Tuy nhiên khi thử tải nén tĩnh cọc thường lấy 2 chu kỳ, như vậy có thể lấy sức chịu tải cọc Rc,u theo giới hạn S=20mm theo tổng độ lún của cả 2 chu kỳ hay là giới hạn độ lún 20mm từ chu kỳ thứ 2 vì nếu lấy theo độ lún tổng của cả 2 chu kỳ, sức chịu tải của cọc sẽ thấp hơn rất nhiều. Mong a Hùng giải đáp.
Matilde Johnson