Vấn đề độ cứng khung nhà cao tầng - Độ dao động/ chuyển vị

Vấn đề độ cứng khung nhà cao tầng - Độ dao động/ chuyển vị

20-07-2016, 12:48

Em tính toán 1 công trình có diện tích R34xD36xC41m, hệ cột chính 70x70, 70x90, hệ đà chính 70x50, 9050. gió tĩnh gán vào tâm cứng. Vật liệu bê tông B30, thép AIII. Kết quả chuyển vị đỉnh công trình là trong khoảng 20-25mm. Chuyển vị lệch tầng 2-3mm. Vậy bài toán đặt ra giảm tiết diện cấu kiện để tiết kiệm vật tư và giảm tải trọng công trình nhưng vẫn đẩm bảo chịu lực và chuyển vị, nên em đã thay đổi tiết diện đà về 50x50cm toàn bộ (để check) thì chuyển vị tăng thêm 2-3mm. => có nên giảm tiết diện không, và làm ntn để giảm tiết diện mà chuyển vị ko tăng. Em xin tham khảo ý kiến các ae trong Ketcausoft về vấn đề này ạ. Thanks :)

0

dhcaibe

Bài viết: 2

Số lượt thích: 0

Tham gia: 20/06/2023

RE: Vấn đề độ cứng khung nhà cao tầng - Độ dao động/ chuyển vị

21-07-2016, 01:15

Anh cho rằng việc giảm tiết diện mà vẫn đảm bảo độ bền và độ cứng (chuyển vị trong giới hạn cho phép) thì nên giảm vì hiệu quả kinh tế và kiến trúc; Việc giảm tiết diện cột - vách rõ ràng ảnh hưởng đến độ cứng ngang của công trình; và nếu muốn chuyển vị không giảm thì em buộc phải tìm cách nào đó để độ cứng không giảm, ví dụ thêm giằng chéo, tăng cấp độ bền (tức là tăng mô đun đàn hồi) v.v..

0

Hồ Việt Hùng

Bài viết: 1,902

Số lượt thích: 253

Tham gia: 21/03/2012

dhcaibe

Bài viết: 2

Số lượt thích: 0

Tham gia: 20/06/2023

Thống kê diễn dàn

Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 6,886 bài viết trong 1,696 chủ đề

Số thành viên đã kích hoạt 10,378 (trong đó có 295 VIP Member)

Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, 1