Vấn đề khai báo tải trọng gió khi Diaphragm nằm ngoài công trình

Vấn đề khai báo tải trọng gió khi Diaphragm nằm ngoài công trình

27-01-2018, 02:10

Chào mọi người. Em là sinh viên năm cuối đang làm đồ án tốt nghiệp. Khi lựa chọn công trình của em có 2 tháp, và khi tính ra diaphragm nằm ngoài 2 tháp này, vì vậy em thắc mắc không biết là mình khai báo tải trọng gió vào diaphragm này có ổn hay không. Mong các anh/chị hỗ trợ em. Em cảm ơn ạ.

0

haidang96

Bài viết: 2

Số lượt thích: 0

Tham gia: 20/06/2023

RE: Vấn đề khai báo tải trọng gió khi Diaphragm nằm ngoài công trình

27-01-2018, 02:31

Chào em Khi nhà có nhiều tháp thì em không được đặt chung 1 diaphragm, vì Diaphragm là giả thiết các điểm trên sàn có cùng một chuyển vị, tuy nhiên giữa 2 tháp thì không có ràng buộc này, vì 2 tháp hoàn toàn có thể chuyển vị độc lập nhau Em xem thêm thông tin tại đây: http://ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=1407

0

Hồ Việt Hùng

Bài viết: 1,902

Số lượt thích: 253

Tham gia: 21/03/2012

Thống kê diễn dàn

Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 6,882 bài viết trong 1,695 chủ đề

Số thành viên đã kích hoạt 10,365 (trong đó có 295 VIP Member)

Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, Toanpio

0397 306 689