Do có 2 tiêu chuẩn hạn chế giá trị chuyển vị lệch tầng khác nhau, nên cần kiểm tra 2 lần với 2 tải trọng khác nhau:
Kiểm tra với trường hợp tải trọng Gió, tuân theo TCVN 5574:2012: Drift < 1/500
Kiểm tra với tải trọng động đất, tuân theo mục: 4.4.3.2 TCVN 9386:2012, xem thêm tại đây: http://www.thuvien.ketcausoft.com/pages/P13081301-kiem-tra-dieu-kien-chuyen-vi-lech-tang-cho-phep-cua-nha-cao-tang.php
Hiệu ứng P-Delta hiện tại chỉ quy định trong TCVN 9386:2012, nên giá trị Story Drift dùng để kiểm tra lấy do tải trọng động đất gây ra (lưu ý là tải trọng động đất chứ không phải tổ hợp)
trong tcvn 9386 thì có ghi Ptot là tổng tải trọng tường đang xét tính trong trường hợp tk động đất thì là mình phải kiểm tra với tổ hợp có tải trọng động đất chứ anh.
.
Hi em, bạn phía trên đang hỏi về chuyển vị lệch tầng; em đọc kỹ trong tiêu chuẩn sẽ thấy ghi rất rõ là "do tác động động đất", chuyển vị ngang ở đây là do tải trọng chứ không xét do tổ hợp, điều này rất thống nhất. Kể cả khi xét đến chuyển vị ngang do gió.
Ptot là tải trọng tường thì lại càng không liên quan gì đến tổ hợp em nhé.