Xin giải đáp về tiết diện cột nhà phố

Xin giải đáp về tiết diện cột nhà phố

07-05-2018, 12:38

Các anh chị trên diễn đàn cho em hỏi nhà dân 3 tầng với kích thước 4.88x20m( Nhịp lớn nhất là 4.5m). Chiều cao nhà: 3,7m; 3,5m; 3,3m, Như trong hình. Cột em để tiết diện 220x220(lõi thép 4D18), dầm tiết diện 220x400, như vậy có được không ạ. Em cảm ơn!
cot.pdf (Kích thước: 116.29 KB / Tải về: 1,038)

0

vu anh

Bài viết: 13

Số lượt thích: 0

Tham gia: 26/10/2022

RE: Xin giải đáp về tiết diện cột nhà phố

08-05-2018, 02:32

Theo mình có thể sử dụng tiết diện 220x350 thay cho 220x400; Hoặc tất cả các dầm phụ nên giảm chiều cao từ 400 xuống 300

0

Hồ Việt Hùng

Bài viết: 1,885

Số lượt thích: 237

Tham gia: 21/03/2012

RE: Xin giải đáp về tiết diện cột nhà phố

08-05-2018, 03:48

Hồ Việt Hùng

Theo mình có thể sử dụng tiết diện 220x350 thay cho 220x400; Hoặc tất cả các dầm phụ nên giảm chiều cao từ 400 xuống 300

Vâng. Vậy còn với diện tích và chiều cao như nhà này thì tiết diện cột như vậy đã hợp lý chưa ạ.

0

vu anh

Bài viết: 13

Số lượt thích: 0

Tham gia: 26/10/2022

RE: Xin giải đáp về tiết diện cột nhà phố

08-05-2018, 06:10

Vè tiết diện cột thì ok rồi em ạ

0

Hồ Việt Hùng

Bài viết: 1,885

Số lượt thích: 237

Tham gia: 21/03/2012

RE: Xin giải đáp về tiết diện cột nhà phố

08-05-2018, 16:18

Vâng. Em cảm ơn ạ

0

vu anh

Bài viết: 13

Số lượt thích: 0

Tham gia: 26/10/2022

RE: Xin giải đáp về tiết diện cột nhà phố

12-06-2019, 01:59

Hồ Việt Hùng

Vè tiết diện cột thì ok rồi em ạ

anh ơi tiết diện cột chọn thế nào là đủ tiểu chuẩn và đảm bảo anh

0

Trương Anh khoa

Bài viết: 1

Số lượt thích: 0

Tham gia: 30/09/2021

RE: Xin giải đáp về tiết diện cột nhà phố

15-06-2019, 06:39

Lý thuyết chung là đảm bảo khi mà tính toán công trình thỏa mãn điều kiện chuyển vị, và hàm lượng cốt thép cột nằm ở mức hợp lý (~1.5%) Thông thường cột được chọn sơ bộ theo diện chịu tải, em search Google cách chọn tiết diện Cột sẽ ra nhiều kết quả em ạ

0

Hồ Việt Hùng

Bài viết: 1,885

Số lượt thích: 237

Tham gia: 21/03/2012

RE: Xin giải đáp về tiết diện cột nhà phố

24-05-2020, 11:11

Hồ Việt Hùng

Theo mình có thể sử dụng tiết diện 220x350 thay cho 220x400; Hoặc tất cả các dầm phụ nên giảm chiều cao từ 400 xuống 300

em thấy nếu cột 22x22 và 4d18 thì đưa vào etabs tính chắc là ko đủ

0

ttuanvn

Bài viết: 39

Số lượt thích: 0

Tham gia: 20/06/2023

Thống kê diễn dàn