Chào các bạn , tôi có một vấn cần hỏi về móng cọc , xin các bạn chỉ
giúp tôi và cùng trao đổi : Một công trình nhà xưởng thiết kế móng cọc
ra chiều dài thiết kế là 14m và lực pmax 60t , đã thử nén tĩnh 3 cọc đều
cho ra kết quả chiều dài 14m - đạt , Khi cho ép cọc đại trà phần lớn
cọc trong công trình đạt , nhưng trong đó có chiều sâu của 4 cọc/ 1đài
móng chỉ đạt 5,2m đã đủ lực pmax, 1 số cọc khác xảy ra tương tự; Trong
trường hợp này nên xử lý cho khoan dẫn chiều dài xem có bị chối giả hay
cắt cọc cho thi công tiếp và cần giải trình với CĐT ở độ sâu 5,2m mà vẫn
an toàn về lực xô ngang , lực nhổ.. chân thành cám ơn và mong sự nhiệt
tình của các bạn!
Theo ý kiến của mình:
Các cọc 5.2m không có căn cứ để xác định SCT; do chỉ thí nghiệm cọc 14m; và KSDC có lẽ cũng không đề cập đến vị trí này. Cọc ngắn 5.2m cũng còn một điểm không hợp lý nữa là khó có thể đảm bảo độ lún
Mình nghĩ phương án tốt nhất là ép thêm các cọc bên cạnh, coi như bỏ các cọc đã ép;
Nếu vẫn chỉ được 5.2m ; thì tiến hành thí nghiệm nén tĩnh hoặc PDA để kiểm chứng SCT; lưu ý kiểm tra độ lún của móng mới