GIẢI PHÁP NÀO CHO DẦM CONSOLE NHỊP LỚN??!

RE: GIẢI PHÁP NÀO CHO DẦM CONSOLE NHỊP LỚN??!

04-06-2018, 02:47

vtthanyeu

Trong sách "Tính toán thực hành cấu kiện BTCT tập 2" của thầy Cống thì L = L1 là chiều dài vươn của conson khi tính độ võng f bác ạ (em up ở ảnh đính kèm), còn L = 2L1 khi tính độ võng cho phép [f] theo TCVN.

Đúng là như vậy. Và bạn hãy làm như tiêu chuẩn đưa ra. Độ võng công xôn (hay dầm sàn nói chung) phụ thuộc vào các yếu tố như : tải trọng (nội lực M), độ cứng EI (ở đây là độ cứng chống uốn B), nhịp (L- hay là 2L đây?! :D ) và cốt thép bố trí... Khi tính nội lực để tìm độ võng thì chỉ sử dụng các công thức sức bền đơn thuần sử dụng nhịp tính toán của cấu kiện. Ví dụ như mình đã nói "công thức tính Moment của dầm công xôn chịu tải phân bố = dầm đơn giản 2 đầu khớp có nhịp gấp đôi" nghĩa là: M công xôn = ql^2/2 M đơn giản = q[(2l)^2]/8 = ql^2/2 = M công xôn

0

TrungCE

Bài viết: 27

Số lượt thích: 0

Tham gia: 15/11/2021

vtthanyeu

Bài viết: 6

Số lượt thích: 0

Tham gia: 20/06/2023

RE: GIẢI PHÁP NÀO CHO DẦM CONSOLE NHỊP LỚN??!

04-06-2018, 09:53

Afternoon :D Thực ra là mình toàn chém gió, cũng không chắc là đúng hay sai đâu nhé. Theo mình hiểu trong ví dụ của thầy Cống, thầy đang đi tìm hệ số beta.m (hệ số kể đến dạng tải trọng và sơ đồ kết cấu) Nội lực được sử dụng là mô men uốn tại tiết diện x do tác dụng của lực đơn vị đặt theo hướng chuyển vị cần xác định trên chiều dài nhịp dầm. Mô men này không phải mô men ngoại lực để chúng ta dùng xác định độ võng. Tóm lại, đối với công xôn mình luôn sử dụng nhịp tính toán khi xác định f và [f] là 2*nhịp :rolleyes: Rất cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, mình cứ nghĩ là topic chìm từ lâu rồi. Hi vọng các bạn tìm ra các vướng mắc khác để cùng trao đổi. P/s1: Mình gửi thêm bảng tra hệ số beta.m (hay k) này (sử dụng cho các kết cấu tĩnh định) để các bạn tham khảo (tìm cuốn How to design concrete structures using Eurocode 2) . Lưu ý hàng thứ 7 trong bảng tra có thể sử dụng khi tính võng cho dầm sàn nhịp liên tục. Mình ăn may được mấy lần cũng gần đúng với SAFE. Chính xác nhất theo mình vẫn nên dùng phần mềm, miễn sao bạn quản lý tốt đầu vào của nó là được. Tính tay chỉ đi lòe thiên hạ thôi chứ ko áp dụng được cho tất cả các trường hợp. P/s2: Có vài bạn nhắn tin và gửi email cho mình để xin bản tính, rất tiếc là hiện tại mình chưa gửi được nhé. Thông cảm. Có một vài thông tin trong đó mình cần gỡ bỏ trước khi public ra ngoài. (mình là người viết bản này nhưng cũng có một chút tôn trọng nghề nghiệp với những gì đã trải qua :v )
k factor.pdf (Kích thước: 305.97 KB / Tải về: 728)

0

TrungCE

Bài viết: 27

Số lượt thích: 0

Tham gia: 15/11/2021

RE: GIẢI PHÁP NÀO CHO DẦM CONSOLE NHỊP LỚN??!

05-06-2018, 08:10

Bác trung xem hộ em cái sàn safe trong tệp đính kèm được không ạ. Em định dùng phần mềm để xem độ võng sàn như thế nào mà nó báo bằng 0 hết. Em cảm ơn bác ạ.
Nha a Luong.rar (Kích thước: 3.13 KB / Tải về: 537)

0

vtthanyeu

Bài viết: 6

Số lượt thích: 0

Tham gia: 20/06/2023

RE: GIẢI PHÁP NÀO CHO DẦM CONSOLE NHỊP LỚN??!

08-06-2018, 04:37

vtthanyeu

Bác trung xem hộ em cái sàn safe trong tệp đính kèm được không ạ. Em định dùng phần mềm để xem độ võng sàn như thế nào mà nó báo bằng 0 hết. Em cảm ơn bác ạ.

Mình đang bận dự án nên ko lên được forum nữa. Độ võng sàn bằng 0 tức là có point hoặc frame nào đó bạn mô hình không liên kết với các cấu kiện còn lại, sau khi chạy mô hình chúng chuyển vị rất lớn. Bạn kiểm tra lại xem :) Một nguyên nhân khác có thể là bạn đã dùng các phần tử None để vẽ dầm gán tải tường phân bố. Ngoài ra việc tính võng đàn hồi, võng dài hạn theo các tiêu chuẩn nước ngoài đều có rất nhiều trên web và youtube, các bạn có thể tham khảo. Mình sử dụng EC2 để tính chỉ là một phương án, việc tính toán hệ số từ biến và biến dạng co ngót để khai báo trong SAFE được hướng dẫn rất chi tiết trong phụ lục B của EN 1992-1-1:2004 (E) P/s: Sắp tới mình sẽ dành thời gian gửi bản tính hai tham số này cho các bạn tham khảo và góp ý.

0

TrungCE

Bài viết: 27

Số lượt thích: 0

Tham gia: 15/11/2021

RE: GIẢI PHÁP NÀO CHO DẦM CONSOLE NHỊP LỚN??!

24-07-2018, 03:42

Chào các bạn, Mình trở lại rồi đây, nhưng không lợi hại hơn tí nào cả, thế mới buồn. Dưới đây là bản tính hệ số từ biến và biến dạng co ngót theo EC2 như đã hứa. (ngoài ra mình cũng sử dụng ACI code, bạn nào làm TC Mẽo cũng có thể bàn luận nhé :D ) Enjoy!
(EC) CREEP & SHRINKAGE EC2.xlsx (Kích thước: 128.64 KB / Tải về: 758)

0

TrungCE

Bài viết: 27

Số lượt thích: 0

Tham gia: 15/11/2021

tuantn04

Bài viết: 25

Số lượt thích: 0

Tham gia: 20/06/2023

RE: GIẢI PHÁP NÀO CHO DẦM CONSOLE NHỊP LỚN??!

26-07-2018, 14:59

tuantn04

anh ơi anh fix bản tiếng việt đi anh, thank

Anh không viết song ngữ cho bản này em ah, yêu cầu công việc không cần thiết. Em có thể tìm trên mạng những file khác viết bằng tiếng Việt xem. Thông cảm nhé.

0

TrungCE

Bài viết: 27

Số lượt thích: 0

Tham gia: 15/11/2021

RE: GIẢI PHÁP NÀO CHO DẦM CONSOLE NHỊP LỚN??!

13-08-2018, 15:10

nguyencie579@gmail.com

Chào các bro trong diễn đàn! Hiện tại em đang thiết kê một công trình bệnh viện và đang gặp phải những vướng mắc nhất định. Hôm nay em đăng bài lên diễn đàn mong các bro chỉ giáo. Công trình của em bao gồm 5 tầng nhịp tương đối lớn 6.3x9 m. Về giải pháp kết cấu cho công trình thì em có thể giải quyết được, nhưng tại vị trí sàn tầng 2 của công trình có 1 hệ dầm console L=4m, ở trên đỡ thêm 2 tầng. Hiện tại cột tại vì trí dầm console em đang chọn kích thước 800x800, kích thước dầm console 800x800. Khi em chạy mô hình thì nội lực tại gối của dầm rất lớn. Và lượng thép rất lớn. Em chưa làm công trình có nhịp console lớn như thế này nên mong được các bro chỉ bảo.

  • Khi tính toán cần chú ý những gì? Lựa chọn tiết diện sao cho phù hợp?
  • Bố trí cốt thép của dầm console này như thế nào?
  • Hay có giải pháp nào tốt hơn để chọn lựa cho phương án kết cấu này?

Mong các bro trên diễn đàn trợ giúp!

 

Chào toàn thể các AE đã và đang quan tâm đến chủ đề này của mình, và cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Bro.Trungce và các AE đã quan tâm đến chủ đề! Hiện tại dự án này đã đi đến bước TKKT và cũng thông báo luôn cho AE chính anh Hùng KCS đang thẩm tra dự án này. Khi nào hoàn thiện mình sẽ gửi cho AE tham khảo. Thân!

0

nguyencie579@gmail.com

Bài viết: 3

Số lượt thích: 0

Tham gia: 20/06/2023

RE: GIẢI PHÁP NÀO CHO DẦM CONSOLE NHỊP LỚN??!

14-08-2018, 02:14

[quote='nguyencie579@gmail.com' pid='13940' dateline='1534173047']Chấm 1 cái cho đỡ trôi bài :D :D :D [quote='nguyencie579@gmail.com' pid='12815' dateline='1495793010'] Chào các bro trong diễn đàn! Hiện tại em đang thiết kê một công trình bệnh viện và đang gặp phải những vướng mắc nhất định. Hôm nay em đăng bài lên diễn đàn mong các bro chỉ giáo. Công trình của em bao gồm 5 tầng nhịp tương đối lớn 6.3x9 m. Về giải pháp kết cấu cho công trình thì em có thể giải quyết được, nhưng tại vị trí sàn tầng 2 của công trình có 1 hệ dầm console L=4m, ở trên đỡ thêm 2 tầng. Hiện tại cột tại vì trí dầm console em đang chọn kích thước 800x800, kích thước dầm console 800x800. Khi em chạy mô hình thì nội lực tại gối của dầm rất lớn. Và lượng thép rất lớn. Em chưa làm công trình có nhịp console lớn như thế này nên mong được các bro chỉ bảo. - Khi tính toán cần chú ý những gì? Lựa chọn tiết diện sao cho phù hợp? - Bố trí cốt thép của dầm console này như thế nào? - Hay có giải pháp nào tốt hơn để chọn lựa cho phương án kết cấu này? -Mong các bro trên diễn đàn trợ giúp! " /> " /> " /> [/quote]Chào toàn thể các AE đã và đang quan tâm đến chủ đề này của mình, và cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Bro.Trungce và các AE đã quan tâm đến chủ đề! Hiện tại dự án này đã đi đến bước TKKT và cũng thông báo luôn cho AE chính anh Hùng KCS đang thẩm tra dự án này. Khi nào hoàn thiện mình sẽ gửi cho AE tham khảo. Thân! [/quote]

0

Nguyễn Đức Mạnh

Bài viết: 17

Số lượt thích: 0

Tham gia: 17/02/2022

Thống kê diễn dàn

Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 6,882 bài viết trong 1,695 chủ đề

Số thành viên đã kích hoạt 10,365 (trong đó có 295 VIP Member)

Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, Toanpio

0397 306 689