Tôi có làm một công trình 3 tầng, trên tầng 3 có cái phòng họp với cái dầm BTCT nhịp 11.7m. Mình đã làm thuyết minh tính toán theo độ bền và kiểm tra độ võng đã đạt. Bên sở xây dựng thẩm tra bắt mình tính thêm điều kiện về vết nứt thì họ mới ký hồ sơ. Ai có kinh nghiệm hoặc bảng tính vết nứt cho xin để tham khảo với.
.
Em cảm ơn anh. Anh cho em hỏi là nếu trường hợp nào cũng phải tính nhưng thường thì em ít thấy kiểm tra. Tại sao nhiều hồ sơ vẫn được duyệt? Liệu có điều kiện kinh nghiệm nào để quyết định khi nào cần tính toán kiểm tra theo trường hợp này không?
.
Trên thực tế thì chỉ kiểm tra trong một số trường hợp mà nhận thấy rằng tỉ lệ về tiết diện chưa hợp lý, chẳng hạn:
- Nhịp lớn nhưng chiều cao dầm bé, hoặc cảm thấy tải trọng lớn
- Dầm vượt nhịp lớn, đặc biệt là dầm công xôn vượt nhịp lớn
Lúc đó cần kiểm tra theo điều kiện về độ võng và vết nứt
Thông thường, khi dầm có tỉ lệ nhịp trên chiều cao L / h > 15 đối với dầm thông thường hoặc L / h > 4 đối với dầm công xôn thì nên kiểm tra các điều kiện trên