Nhờ anh Hùng xem lại dùm mình mô hình công trình bên dưới
1) Có gán 80% giá trị gió và cột khá to
2) Các dầm ngang nhà ở dưới moment rất lớn, càng lên trên càng giảm và độ chênh lệch khá nhiều -> cùng một loại đà mà mỗi tầng mỗi kích thước và thép khác nhau
Anh xem lại dùm em , cảm ơn anh.
Về phần dầm khi có gió thì nên xử lý thế nào anh, Vd như dầm B3 moment gối các tầng chênh lệch nhiều, dưới lớn càng lên càng giảm, và lấy số liệu mỗi tầng đó để thiết kế dầm có hợp lý không anh hay lấy cái lớn nhất tính chung và mình có nên giảm gió hay cách nào khác để giảm moment gối dầm . ( không có gió thì gần giống nhau và nhỏ hơn nhiều )
Giá trị moment ( TH Bao ) :
- Trệt : -23,58 Tm
- Lững : 24,21
- T2 : -22,64
- T3 : -22, 20
- T4 : -19,47
- Thượng : -16,57
Không tính gió tầm khoảng ( TH Bombo1 ) -18,5
Cảm ơn anh.
Giá trị trệt TH BAO
Giá trị trệ Combo1 :
Giá trị tầng thượng TH BAO
0
Bài viết: 15
Số lượt thích: 0
Tham gia: 15/07/2026
RE: Câu hỏi thường gặp
09-06-2017, 01:00
Dear em, đây không phải lỗi phần mềm cũng như không phải là vấn đề cần xử lý
Nếu em đã đặt mục tiêu phải thiết kế có tải trọng gió thì em buộc phải thiết kế theo kết quả nội lực như trên em ạ;
Vấn đề không áp dụng tải trọng gió cho công trình xây chen anh cũng đã đề cập, chắc em có đọc qua.