0
Plaxisno1
Chào các bác.
Vừa rồi mình thiết kế công trình có cọc ép thử dài 30m ̣̣cọc li tâm D400 .
Địa chất như sau :
Lớp 1 : Đất lấp 2m
Lớp 2 : Cát mịn chặt ít NSPT :8-15 8m.
Lớp 3 : bùn cát pha 6m
Lớp 4 : Cát hạt trung chặt vừa NSPT :15-21 khoảng 2m là lớp kẹp
Lớp 5,6 : sét cứng Nspt>30
Thiết kế đặt móng vào lớp 5 đạt 106T . Pmaxvl 212T
Tuy nhiên khi ép thực tế cọc mới ép được 12-13m đã tới Pmax là 220T . Vì biết cọc thử nên mình cũng có đề nghị chủ đầu tư khoan dẫn ̣̣̣̣̣̣̣̣̣
0
Plaxisno1
Chào các bác.
Vừa rồi mình thiết kế công trình có cọc ép thử dài 30m ̣̣cọc li tâm D400 .
Địa chất như sau :
Lớp 1 : Đất lấp 2m
Lớp 2 : Cát mịn chặt ít NSPT :8-15 8m.
Lớp 3 : bùn cát pha 6m
Lớp 4 : Cát hạt trung chặt vừa NSPT :15-21 khoảng 2m là lớp kẹp
Lớp 5,6 : sét cứng Nspt>30
Thiết kế đặt móng vào lớp 5 đạt 106T . Pmaxvl 212T
Tuy nhiên khi ép thực tế cọc mới ép được 12-13m đã tới Pmax là 220T . Vì biết cọc thử nên mình cũng có đề nghị chủ đầu tư khoan dẫn ̣̣̣̣̣̣̣̣̣
0
0
kcsthatnghiep
Pvl hoi thap, muon tăng tải cũng ko được nữa rồi, tôi làm thì pvl>=2.5 p tinh toan. Thậm chí bằng 3 lần, phòng khi chối giả, tăng lực lên để thử ép xem có qua không.
0
Thống kê diễn dàn
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 6,882 bài viết trong 1,695 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 10,365 (trong đó có 295 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, Toanpio