Ép cọc đạt Pmax nhưng chưa đủ độ sâu

Ép cọc đạt Pmax nhưng chưa đủ độ sâu

19-02-2014, 12:21

Chào các bác. Vừa rồi mình thiết kế công trình có cọc ép thử dài 30m ̣̣cọc li tâm D400 . Địa chất như sau : Lớp 1 : Đất lấp 2m Lớp 2 : Cát mịn chặt ít NSPT :8-15 8m. Lớp 3 : bùn cát pha 6m Lớp 4 : Cát hạt trung chặt vừa NSPT :15-21 khoảng 2m là lớp kẹp Lớp 5,6 : sét cứng Nspt>30 Thiết kế đặt móng vào lớp 5 đạt 106T . Pmaxvl 212T Tuy nhiên khi ép thực tế cọc mới ép được 12-13m đã tới Pmax là 220T . Vì biết cọc thử nên mình cũng có đề nghị chủ đầu tư khoan dẫn ̣̣̣̣̣̣̣̣̣ nhưng cũngchỉ ép được 16-17m là đạt tải. Vậy theo các bác trong trường hợp này mình với vai trò là tư vấn thiết kế nên xử lý thế nào ? Yêu cầu CDT bỏ tiền làm khoan dẫn ̣ để ép đủ chiều sâu thiết kế hay kết thúc ép thử và chờ kết quả nén tĩnh.̣ Rất mong các bác cho ý kiến .

0

Plaxisno1

Bài viết: 27

Số lượt thích: 0

Tham gia: 20/06/2023

RE: Ép cọc đạt Pmax nhưng chưa đủ độ sâu

20-02-2014, 01:32

Plaxisno1

Chào các bác. Vừa rồi mình thiết kế công trình có cọc ép thử dài 30m ̣̣cọc li tâm D400 . Địa chất như sau : Lớp 1 : Đất lấp 2m Lớp 2 : Cát mịn chặt ít NSPT :8-15 8m. Lớp 3 : bùn cát pha 6m Lớp 4 : Cát hạt trung chặt vừa NSPT :15-21 khoảng 2m là lớp kẹp Lớp 5,6 : sét cứng Nspt>30 Thiết kế đặt móng vào lớp 5 đạt 106T . Pmaxvl 212T Tuy nhiên khi ép thực tế cọc mới ép được 12-13m đã tới Pmax là 220T . Vì biết cọc thử nên mình cũng có đề nghị chủ đầu tư khoan dẫn ̣̣̣̣̣̣̣̣̣ nhưng cũngchỉ ép được 16-17m là đạt tải. Vậy theo các bác trong trường hợp này mình với vai trò là tư vấn thiết kế nên xử lý thế nào ? Yêu cầu CDT bỏ tiền làm khoan dẫn ̣ để ép đủ chiều sâu thiết kế hay kết thúc ép thử và chờ kết quả nén tĩnh.̣ Rất mong các bác cho ý kiến .

Như địa chất bạn mô tả, thì mũi cọc của bạn đang nằm trong lớp số 3 (bùn cát), đặt mũi cọc trong lớp này không ổn. Ít nhất phải nằm trong lớp số 5, 6. Theo ý kiến của mình, bạn nên yêu cầu khoan dẫn để ép xuống lớp số 5 chiều sâu tối thiểu 2m, lúc đó yêu cầu thử tĩnh, và dựa vào kết quả thử tĩnh để quyết định. Nếu đảm bảo sức chịu tải thì dù sao so với dự toán cũng đã giảm được chiều dài cọc.

0

Hồ Việt Hùng

Bài viết: 1,902

Số lượt thích: 253

Tham gia: 21/03/2012

RE: Ép cọc đạt Pmax nhưng chưa đủ độ sâu

20-02-2014, 08:52

Plaxisno1

Chào các bác. Vừa rồi mình thiết kế công trình có cọc ép thử dài 30m ̣̣cọc li tâm D400 . Địa chất như sau : Lớp 1 : Đất lấp 2m Lớp 2 : Cát mịn chặt ít NSPT :8-15 8m. Lớp 3 : bùn cát pha 6m Lớp 4 : Cát hạt trung chặt vừa NSPT :15-21 khoảng 2m là lớp kẹp Lớp 5,6 : sét cứng Nspt>30 Thiết kế đặt móng vào lớp 5 đạt 106T . Pmaxvl 212T Tuy nhiên khi ép thực tế cọc mới ép được 12-13m đã tới Pmax là 220T . Vì biết cọc thử nên mình cũng có đề nghị chủ đầu tư khoan dẫn ̣̣̣̣̣̣̣̣̣ nhưng cũngchỉ ép được 16-17m là đạt tải. Vậy theo các bác trong trường hợp này mình với vai trò là tư vấn thiết kế nên xử lý thế nào ? Yêu cầu CDT bỏ tiền làm khoan dẫn ̣ để ép đủ chiều sâu thiết kế hay kết thúc ép thử và chờ kết quả nén tĩnh.̣ Rất mong các bác cho ý kiến .

Trường hợp của bác là do cái lớp cát mịn chặt nó chưa kịp thoát nứơc nên nó ngăn ko cho cọc xuống nên bị tăng tải khi ép, chứ ko phải là sức chịu tải thực tế của cọc. Khi nước đã thoát đi thì cọc lại xuống bình thường, tuy nhiên để chờ nước thoát đi thì sẽ rất lâu, ảnh hưởng đến tiến độ. . do đó để giải quyết thì có thể khoan dẫn hoặc ép cọc ống bằng thép xuống và rút cát lên, sau đó ép cọc xuống đến cote thiết kế.Ko nên sử dụng cọc dài 12-13m vì lớp số 3 là lớp đất yếu.

0

trungql

Bài viết: 59

Số lượt thích: 1

Tham gia: 20/06/2023

RE: Ép cọc đạt Pmax nhưng chưa đủ độ sâu

20-02-2014, 12:05

Pvl hoi thap, muon tăng tải cũng ko được nữa rồi, tôi làm thì pvl>=2.5 p tinh toan. Thậm chí bằng 3 lần, phòng khi chối giả, tăng lực lên để thử ép xem có qua không.

0

kcsthatnghiep

Bài viết: 102

Số lượt thích: 3

Tham gia: 20/06/2023

RE: Ép cọc đạt Pmax nhưng chưa đủ độ sâu

21-02-2014, 01:15

kcsthatnghiep

Pvl hoi thap, muon tăng tải cũng ko được nữa rồi, tôi làm thì pvl>=2.5 p tinh toan. Thậm chí bằng 3 lần, phòng khi chối giả, tăng lực lên để thử ép xem có qua không.

Pvl tính toán dài hạn cọc li tâm thường chỉ lấy bằng 1/2 lần P tức thời bác ạ (THEO BS). Ở đây mình đã chọn rất sát với P đất nền rồi. Nếu chọn khoan dẫn có bentonite thì giá thành mắc quá gấp 2 lần giá bình thường cđt ko chịu . Hôm qua mình mới đi xem ép cọc thử thứ 3 thì cọc này lại ép được xuông sâu tới 46m mới đạt 220 T còn lớp 5,6 vẫn chỉ có 110T.(địa chất chỉ có khoan tới 40m). Đề nghị CĐT khoan bổ sung và kiểm tra lại đc. cđt ko chịu. Đúng là thực tế khác nhiều so với tính toán quá .

0

Plaxisno1

Bài viết: 27

Số lượt thích: 0

Tham gia: 20/06/2023

Thống kê diễn dàn

Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 6,882 bài viết trong 1,695 chủ đề

Số thành viên đã kích hoạt 10,365 (trong đó có 295 VIP Member)

Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, Toanpio

0397 306 689