Em mới ra trường và đi thiết kế, Sếp có giao công trình này và bảo kiểm tra lại. Em thấy mô hình ko rõ mô hình có gì sai. check ko có lỗi. Nhưng khi kiểm tra nội lực tại chân cột biên trục 7-8 thì thấy các cột này ko có nội lực. dù đã kiểm tra lại và cắt mô hình làm 2 nhưng vẫn ko có gì thay đổi khi gán tâm cứng và chạy nội lực. có thể kiểm tra giúp em được không ạ.
Không có nội lực là toàn bộ mô men, lực dọc, lực cắt?
Bạn xem lại xem cột có liên kết với hệ dầm sàn không, cần thiết thì xóa đi vẽ lại. Chú ý bắt điểm cẩn thận :-?
Hoặc do cột đấy bạn chưa khai báo liên kết chân cột??