0
0
Hồ Việt Hùng
Anh xem thì thấy giá trị nhỏ chứ không phải bằng 0; Và, việc Mode 4 (dao động thứ 2 thứ phương X) mà tầng 10 có Ux = 0 là chuyện có thể xảy ra; vì dạng dao động thứ 2 là dạng dao động có chuyển vị đổi dâu 1 lần; nghĩa là sẽ có một vị trí có giá trị chuyển vị = 0; trong trường hợp của em rất trùng hợp là nó rơi vào tầng 10
0
TNTHANH
a cho em hỏi thêm 1 vấn đề, etaps 9.7.4 em muốn nhập tải trọng gió tổng theo mode 1 và theo mode 4 theo phương X thì em làm sao ạ, vì trong phần gió X thì user defined chỉ có 1 cột FX để nhập tải ạ.
0
0
Hồ Việt Hùng
. Em xem thông tin về cách khai báo tải trọng gió tại đây: http://ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=326 Và cách tổ hợp tại dây: http://ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=328&pid=3376#pid3376
0
Thống kê diễn dàn
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 6,882 bài viết trong 1,695 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 10,365 (trong đó có 295 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, Toanpio