0
Tuynh
Do phương án kiến trúc yêu cầu sàn không dầm em đã làm file Etab anh Hùng bớt chút thời gian xem giúp em với https://www.mediafire.com/?hlx8ocb4t1kp8cx
0
Hồ Việt Hùng
. Mình thấy bạn đang dựng Etabs sàn có dầm đấy chứ bạn
0
Tuynh
Vâng đúng là như vậy cũng do quan điểm của em chưa được rõ anh ạ anh cho em hỏi là khi yêu cầu kiến trúc họ không làm dầm thì phương án kết cấu em làm là + Mô hình dầm bằng chiều dày sàn tính toán với quan điểm dầm thông thường tức là tính toán diện tích thép dầm bằng các phần mềm RCBc hay tính toán thép theo BS như anh đã hướng dẫn và tính sàn thì xuất sang Safe tính toán như sàn bình thường tức là lấy momen nhập vào bảng tính hoặc bằng RCSc. + Chỉ mô hình sàn trong mô hình etabs không mô hình dầm và xuất sang safe để tính vậy lúc này có thể lấy momen để nhập vào bảng tính hoặc bằng RCSc được không. + Mô hình riêng trong safe với các phương án mà safe đã đưa ra.