Hồ Việt Hùng
. Cũng hy vọng giúp ích được cho bạn, chúc bạn làm nhiều công trình tốt, thành công trong sự nghiệp :rolleyes:
0
anhtu90
anh ơi em đã tính toán và gặp trường hợp có cọc chịu nhổ và cách giải quyết nó cũng khá nhiều.vậy a có thể giải thích cho em ta nên giải quyết thế nào khi gặp trường hợp cọc chịu nhổ cho hợp lý ak. Và có phải khi ta mô hình cả giằng móng vào safe thì nó sẽ giải quyết được cái tải trọng nhổ này.Mong a giúp đỡ.
0
0
anhtu90
vâng.mà a ơi em còn 1 thắc mắc là với cái tải thang máy trong ctalog nó cho mình 4 cái phản lực là R1,R2,R3,R4 mà R1,R2 ta chất tải nó lên sàn kỹ thuật(vậy ta coi nó là tĩnh tải hay hoạt tải ak) và R3,R4 là phản lực tại đáy hố pit mà em hỏi mấy người thì họ bảo cái này cộng vào lực dọc để tính toán móng có đúng không a hay là nó chất vào đâu a.hỏi a nhiều ngại quá nhưng chả biết hỏi ai mong a chỉ giúp :)
0
0
anhtu90
anh ơi em đang kiểm tra tải trọng đầu cọc Pmax và Pmin nhưng em tính cái mô men phụ do lệch tâm e đang hơi phân vân.ví dụ em đang tính cái móng cho 4 cột 1,2,3,4,em tìm được cái tâm lực tại điểm O và em tính cái mô men phụ theo 2 phương do dời lực dọc N của cột 1 vào tâm O: Mphu=N.a thì ra mô men rất lớn và em lại thử mò cách khác là tính mô men phụ Mx=N.b ; My=N.c thì tính ra Pmax,Pmin hợp lý và tổng chính bằng lực dọc truyền xuống móng nhưng e thấy nó hơi... :D a chỉ hộ e với ak.
0
0
Thống kê diễn dàn
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 6,886 bài viết trong 1,696 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 10,376 (trong đó có 295 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, HK