0
kaka9987
Admin cho e hỏi về vấn đề khai báo tầng cứng trong Etabs. E có đọc bài về tầng cứng trong diễn đàn nhưng chưa biết khai báo và định nghĩa cũng như phân tải cho kết cấu ý như nào trong Etabs. A có file hoặc hướng dẫn cụ thể cho e xin với ạ. E xin chân thành cảm ơn!!!
0
Hồ Việt Hùng
. Bài viết về Outtrigger được mình dịch từ tài liệu (có trích dẫn trong bài viết), Trong thực hành mình mới chỉ thực hiện một công trình có áp dụng dạng kết cấu này. Việc mô hình hóa tầng cứng không phải là phức tạp, kết cấu như thế nào thì mình mô hình như thế. Ví dụ công trình của mình sử dụng Outtrigger là một dầm dạng vách cao 2 tầng, thì mình cũng mô hình hóa phần tử Wall tại vị trí dầm ở 2 tầng. Điểm lưu ý là khi phân tích nội lực không được gán Rigid Diaphragm cho tầng cứng, mà chỉ gán Semi-Rigid Diaphragm. Có thể sử dụng Rigid Diaphragm tạm thời để tính toán đặc trưng động học > tải trọng gió động.
0
NGUYỄN TIẾN ĐẠT
Anh Hùng cho em hỏi vì sao khi phân tích nội lực lại chỉ được gán Semi-Rigid cho tầng cứng mà không được sử dụng Rigid ạ. Em xin cảm ơn
Theo mình biết, việc sử dụng Diaphragm dạng Regid là áp dụng sàn tuyệt đối cứng, lúc đó các thành phần lực kéo nén thay vì truyền vào các cấu kiện tăng cứng thì lại bị triệt tiêu, lúc này chúng ta sẽ không có được nội lực chính xác trong các cấu kiện tăng cứng (tương tự như đối với kết cấu chuyển)