0
trungql
Mình có vấn đề này mong mọi người nhiệt tình comment nha: Bè cọc rất rộng dày 2,5m. Hố pit sâu 1,9m. Sau khi cân nhắc mình không hạ hố pít mà để bằng đáy đài, tức là độ dày bản đáy hố pit là 0,6m 1. Chịu chọc thủng: ok vì nằm trong hệ lõi cứng và không có cọc ở trong hố 2. Chịu uốn, ok luôn. Trước nay toàn làm đài hạ hố pit, giờ mình đang thiết kế công trình này hố pit mà hạ thì rất là phức tạp, mình tìm hiểu thì cũng có một số công trình làm theo kiểu này, nhưng đa số là hạ cote. Vậy mọi người xem thế này có ổn không nhé. Những rủi ro có thể gặp phải nếu sử dụng hệ này, Và những ai đã làm rồi mình xin thông tin công trình để tham khảo, nếu up được cả bản vẽ nữa thì tuyệt.
0
Hồ Việt Hùng
. Việc khoét lỗ thang máy mà không giật cốt đáy thang máy thì mình cũng đã tưng thực hiện, điều kiện về chọn thủng được kiểm soát vì cọc không nằm trong phạm vi của phần hạ cáo độ. Tuy nhiên công trình có chiều dày đáy hố pit cụ thể = 0.6m đối với nhà cao tầng như bạn đề cập thì chưa gặp. Đối với nhà dân thì mình đã tưng thiết kế chỉ dày 0.2m đối với đáy hố pit, đã xây dựng, chưa vấn đề gì