0
thanhhung3558
Chào anh Hùng và anh em diễn đàn, Em có mô hình file Etabs nhà xưởng, cột bê tông, kèo thép. Nhưng ra nội lực hơi nhỏ, suy ra móng, cột nhỏ hơn người ta nhiều. Ví dụ tại cột trục 6, có cho ra lực dọc 49 Tấn, moment 11 Tm. Người khác làm thì Lực dọc 70T, Moment 130Tm. Kiểm tra thì không biết sai chỗ nào. Công trình nằm ở Đồng Nai, lấy Cường độ đất nền giả định 15T/m2 Rất vui lòng nếu nhận được những sai sót. Cám ơn nhiều. http://www.mediafire.com/download/jrm9mjlm2lrn676/KHUNG2.EDB
0
0
0
Hồ Việt Hùng
Mình chưa thấy có vấn đề gì trong mô hình của bạn; Mái nhà bằng thép nên lực dọc nhỏ cũng là chuyện bình thường; còn mô men bé là do khung của bạn có những vị trí giằng rất là hiệu quả; cách 1 khung thì có một khung được giằng rất chắc chắn
0
thanhhung3558
Có 1 vấn đề em cũng không hiểu trong mô hình. Nếu bỏ kèo thép trong mô hình đi, chạy lại thì lực dọc và moment giảm rất nhỏ không đáng kể, giống như có kèo và không kèo trong khung thì nội lực vẫn tương đương nhau?
0
Thống kê diễn dàn
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 6,882 bài viết trong 1,695 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 10,368 (trong đó có 297 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, CongNguyen