thắc mắc nhà phố 4 tầng

04-07-2015, 01:54

CHÀO ANH E DIỄN ĐÀN! TÔI CÓ LÀM CÔNG TRÌNH NHÀ PHỐ CÓ MẤY THẮC MẮC NHƯ THẾ NÀY NHỜ ANH E TRÊN DIỄN ĐÀN GIẢI ĐÁP GIÚP. 1.MÌNH CHỌN TIẾT DIỆN CĂN CỨ VÀO NỘI LỰC CỤ THỂ CỘT 200X300 VÀ CỘT 350X450 NHƯNG TRÊN THỰC TẾ Ở VÙNG MÌNH CHỈ SỬ DỤNG CỘT 200X200 TẠI TẤT CẢ CÁC TẦNG. LÀM NHƯ VẬY CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ KHÔNG? THEO TÔI KHÁC PHỤC NHƯỢC ĐIỂM NÀY BẰNG CÁCH CHỌN TIẾT DIỆN CỘT 200X200 VÀ ĐƯỜNG KÍNH THÉP CÓ THỂ TĂNG LÊN VÍ DỤ TRONG TÍNH TOÁN VỚI CỘT 350X450 CHẲNG HẠN RA 10 CÂY PHI 18 TA CÓ THỂ TĂNG THÊM 12 CÂY PHI 18 VỚI TIẾT DIỆN 200X200 Ở QUÊ TÔI CÓ ĐƯỢC KHÔNG? 2.SAU KHI TÍNH TOÁN XONG CỐT THÉP NHƯ TRÊN THÌ CẦN CÓ CÁC BƯỚC NÀO ĐỂ KIỂM TRÂ NỮA ĐỂ BIẾT RẰNG CỘT, DẦM, SÀN, MÓNG ĐẨM BẢO KHẢ NĂNG CHỊU LỰC. 3.ĐỐI VỚI SÀN ÂM VÀ DẦM NỔI(TRÊN MÁI) VÌ YÊU CẦU KIẾN TRÚC NÊN LÀM NHƯ THẾ . VẬT CÁCH TÍNH TOÁN CÓ KHÁC DẦM CHÌM VÀ SÀN CHỊU LỰC BÌNH THƯỜNG KHÔNG? TÔI MỚI THIẾT KẾ NÊN NHỜ ANH HÙNG TƯ VẤN GIÙM. TRÂN TRỌNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://www.mediafire.com/download/wqc9pxlkwfqxnbl/Etab.rar

0

Rongcomoro2022

Bài viết: 20

Số lượt thích: 0

Tham gia: 03/10/2022

RE: thắc mắc nhà phố 4 tầng

09-07-2015, 03:02

Rongcomoro2022

CHÀO ANH E DIỄN ĐÀN! TÔI CÓ LÀM CÔNG TRÌNH NHÀ PHỐ CÓ MẤY THẮC MẮC NHƯ THẾ NÀY NHỜ ANH E TRÊN DIỄN ĐÀN GIẢI ĐÁP GIÚP. 1.MÌNH CHỌN TIẾT DIỆN CĂN CỨ VÀO NỘI LỰC CỤ THỂ CỘT 200X300 VÀ CỘT 350X450 NHƯNG TRÊN THỰC TẾ Ở VÙNG MÌNH CHỈ SỬ DỤNG CỘT 200X200 TẠI TẤT CẢ CÁC TẦNG. LÀM NHƯ VẬY CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ KHÔNG? THEO TÔI KHÁC PHỤC NHƯỢC ĐIỂM NÀY BẰNG CÁCH CHỌN TIẾT DIỆN CỘT 200X200 VÀ ĐƯỜNG KÍNH THÉP CÓ THỂ TĂNG LÊN VÍ DỤ TRONG TÍNH TOÁN VỚI CỘT 350X450 CHẲNG HẠN RA 10 CÂY PHI 18 TA CÓ THỂ TĂNG THÊM 12 CÂY PHI 18 VỚI TIẾT DIỆN 200X200 Ở QUÊ TÔI CÓ ĐƯỢC KHÔNG? 2.SAU KHI TÍNH TOÁN XONG CỐT THÉP NHƯ TRÊN THÌ CẦN CÓ CÁC BƯỚC NÀO ĐỂ KIỂM TRÂ NỮA ĐỂ BIẾT RẰNG CỘT, DẦM, SÀN, MÓNG ĐẨM BẢO KHẢ NĂNG CHỊU LỰC. 3.ĐỐI VỚI SÀN ÂM VÀ DẦM NỔI(TRÊN MÁI) VÌ YÊU CẦU KIẾN TRÚC NÊN LÀM NHƯ THẾ . VẬT CÁCH TÍNH TOÁN CÓ KHÁC DẦM CHÌM VÀ SÀN CHỊU LỰC BÌNH THƯỜNG KHÔNG? TÔI MỚI THIẾT KẾ NÊN NHỜ ANH HÙNG TƯ VẤN GIÙM. TRÂN TRỌNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://www.mediafire.com/download/wqc9pxlkwfqxnbl/Etab.rar

Bạn khai báo cột nhầm là dầm rồi, tiết diện bạn chọn quá lớn, không biết công trình bạn xây ở đâu mà gió lớn quá. Vấn đề của bạn chính là nằm ở tải trọng gió bạn à! Ở vùng bạn người ta làm cột 200x200 là không tính đến gió. (Bạn xem file mình điều chỉnh, k gió thì kết cấu rất mịn màng). Tuy nhiên bạn là người thiết kế thì bạn sẽ phải cân nhắc để gán tải gió lại cho phù hợp nhé!
NHA 4T.rar (Kích thước: 94.98 KB / Tải về: 1,090)

0

Ducvt

Bài viết: 19

Số lượt thích: 0

Tham gia: 28/07/2022

RE: thắc mắc nhà phố 4 tầng

12-07-2015, 10:23

Theo ý của bạn nguyenhuuduc thì đúng là bạn conduong_xd khai báo cột 220x450 là dầm 220x450mm. Mình có thắc mắc là tiết diện nào lớn(dầm hay cột)??? Công trình này làm tại địa phận Hưng Yên, mình dùng phần mềm của Ketcausoft để tính tai trọng gió vì công trình làm tại đất trống trải nên phải tính chứ. Ở đây bạn conduong_xd không tính động đất đó nếu tính chắc tiết diện còn lớn hơn. [quote]Ở vùng bạn người ta làm cột 200x200 là không tính đến gió. (Bạn xem file mình điều chỉnh, k gió thì kết cấu rất mịn màng). Tuy nhiên bạn là người thiết kế thì bạn sẽ phải cân nhắc để gán tải gió lại cho phù hợp nhé![/quote] Tiết diện đẹp là bạn tính cho TH1 còn khi tính bằng pm của ketcausoft là tính cho trường hợp lớn nhất chứ(vẫn báo O/S).Mình vẫn phải tăng tiết diện cột nhưng phải giảm tiết diện dầm cho phù hợp. Mong bạn nguyenhuuduc bàn thêm về vấn đề này.

0

namtuyenxd

Bài viết: 3

Số lượt thích: 0

Tham gia: 20/06/2023

RE: thắc mắc nhà phố 4 tầng

13-07-2015, 09:24

Cho mình chèn bài viết vào đây cái nhé! Các anh chị e trên diễn đàn cho mình hỏi sau khi mình tính toán xong kiểm tra bên etabs thì không có vấn đề gì nhưng khi kết xuất sang phần mềm của ketcausoft lại báo đỏ rực lên nhất là phần cột. mặc dù mình đã thay đổi tiệt cột rất nhiều lần rồi. Nhờ anh e trên diễn đàn tư vấn giúp. Thanks!!!!!!!!!!!!!! Đây là file: http://www.mediafire.com/download/0w2vuvtxcet81x9/Etab%282%29.rar

0

namtuyenxd

Bài viết: 3

Số lượt thích: 0

Tham gia: 20/06/2023

RE: thắc mắc nhà phố 4 tầng

18-07-2015, 04:10

namtuyenxd

Theo ý của bạn nguyenhuuduc thì đúng là bạn conduong_xd khai báo cột 220x450 là dầm 220x450mm. Mình có thắc mắc là tiết diện nào lớn(dầm hay cột)??? Công trình này làm tại địa phận Hưng Yên, mình dùng phần mềm của Ketcausoft để tính tai trọng gió vì công trình làm tại đất trống trải nên phải tính chứ. Ở đây bạn conduong_xd không tính động đất đó nếu tính chắc tiết diện còn lớn hơn. [quote]Ở vùng bạn người ta làm cột 200x200 là không tính đến gió. (Bạn xem file mình điều chỉnh, k gió thì kết cấu rất mịn màng). Tuy nhiên bạn là người thiết kế thì bạn sẽ phải cân nhắc để gán tải gió lại cho phù hợp nhé![/quote] Tiết diện đẹp là bạn tính cho TH1 còn khi tính bằng pm của ketcausoft là tính cho trường hợp lớn nhất chứ(vẫn báo O/S).Mình vẫn phải tăng tiết diện cột nhưng phải giảm tiết diện dầm cho phù hợp. Mong bạn nguyenhuuduc bàn thêm về vấn đề này.

Tiết diện đẹp là bạn tính cho TH1 còn khi tính bằng pm của ketcausoft là tính cho trường hợp lớn nhất chứ(vẫn báo O/S).Mình vẫn phải tăng tiết diện cột nhưng phải giảm tiết diện dầm cho phù hợp. Mong bạn nguyenhuuduc bàn thêm về vấn đề này. [/quote] Thân bạn! Etabs và phần mềm của ketcausoft đều đúng, vấn đề vẫn ở chổ tải trọng gió bạn ah. Nếu công trình nhà nước thì cứ đúng thế mà làm (chất đầy đủ tải, tăng tiết diện đến khi đạt). Nếu là nhà dân thì bạn cũng nên xem xét các yếu tố có thể giảm tải gió (có thể điều chỉnh hệ số tổ hợp với gió là 0.5), và giải thích với chủ nhà, ghi rõ trong hồ sơ là công trình này chịu được hoạt tải sàn là bao nhiêu, chịu được tải gió cấp mấy. Đồng thời kết cấu bạn làm phải trên cơ sở tính toán (phải thỏa tổ hợp 1), không quá lớn nhưng phải lớn hơn kết cấu người ta làm. Bởi vì làm nhà dân mà bạn chất đủ tải gió vào thì kết cấu sẽ rất lớn (không ai thuê bạn làm cả), nếu bạn làm nhỏ giống như người ta thì rất nguy hiểm (không được làm), do đó bạn nên chọn ở khoảng giữa bằng cách điều chỉnh hệ số tải trọng gió, hệ số điều chỉnh tổ hợp có gió cũng do bạn quyết định (có thể từ 0.2 đến 0.9) bạn nhé!

0

Ducvt

Bài viết: 19

Số lượt thích: 0

Tham gia: 28/07/2022

RE: thắc mắc nhà phố 4 tầng

18-07-2015, 05:59

MÌNH CŨNG ĐỒNG Ý VỚI BẠN NGUYENHUUDUC RẰNG GIẢM HỆ SỐ TẢI GIÓ NHƯNG TRONG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ NHƯ THẾ NÀY CÓ CẦN THIẾT KHAI BÁO TẢI GIÓ KHÔNG?HAY CHỈ KHAI 2 TẢI TRỌNG LÀ TT VÀ HT THÔI. VÀ TẠI SAO KHI MÌNH TÍNH THÉP BẰNG ETABS BẰNG CÁCH QUY ĐỔI VẬT LIỆU VỀ TC 365 TRÊN ETABS THÌ ĐƯỢC NHƯNG KHI KẾT XUẤT SANG KCS LẠI BÁO ''O/S'' NHỈ(NHẤT LÀ PHẦN CỘT BÁO ĐỎ RỰC LÊN)? BẠN CÓ THỂ CHO MÌNH BIẾT NGUYÊN NHÂN VÌ SAO KHÔNG?

0

namtuyenxd

Bài viết: 3

Số lượt thích: 0

Tham gia: 20/06/2023

Thống kê diễn dàn

Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 6,903 bài viết trong 1,701 chủ đề

Số thành viên đã kích hoạt 10,607 (trong đó có 265 VIP Member)

Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, Trần Minh Lộ

0397 306 689