Tính nội lực giằng móng bằng safe

Tính nội lực giằng móng bằng safe

16-11-2019, 08:08

Mọi người kiểm tra giải thích dùm tại sao nội lực giằng móng lại lớn vậy!
document.pdf (Kích thước: 77.26 KB / Tải về: 764)

MONG COC_V1.rar (Kích thước: 630.40 KB / Tải về: 606)

0

thuan_hd

Bài viết: 2

Số lượt thích: 0

Tham gia: 20/06/2023

RE: Tính nội lực giằng móng bằng safe

19-11-2019, 00:57

thuan_hd

Mọi người kiểm tra giải thích dùm tại sao nội lực giằng móng lại lớn vậy!

Đây là móng cọc lệch tâm (móng nhà dân xây chen). Nên momen lớn là hợp lý rồi. Bạn không cần phải lăn tăn gì đâu.

0

Nguyễn Đức Mạnh

Bài viết: 17

Số lượt thích: 0

Tham gia: 17/02/2022

RE: Tính nội lực giằng móng bằng safe

19-11-2019, 03:28

Nguyễn Đức Mạnh

Đây là móng cọc lệch tâm (móng nhà dân xây chen). Nên momen lớn là hợp lý rồi. Bạn không cần phải lăn tăn gì đâu.

Lời đầu tiên xin cảm ơn bạn !Vì là móng nhà dân nên mình mới lăn tăn!Nội lực lớn dẫn đến 1 là tăng giằng móng 2 là tăng thép dẫn đến chi phí nó sẽ tăng !Vd ở đây moomen giằng móng ngang nhà M=-78T.m chọn Gm=40x70 thì thép cũng phải phi 25 trở lên!

0

thuan_hd

Bài viết: 2

Số lượt thích: 0

Tham gia: 20/06/2023

RE: Tính nội lực giằng móng bằng safe

19-11-2019, 06:51

không biết cọc bác thiết kế bao nhiêu tấn, chứ em chạy ra ở combo1 mà có cọc lên tầm 38T. mà nhà phố thì em nghĩ nếu ép tải P=30T, max nữa thì 35T nên e nghĩ bác nên check lại phản lực cọc trước khi nghĩ tới cái giằng móng :D

0

quocvuxd

Bài viết: 6

Số lượt thích: 0

Tham gia: 20/06/2023

RE: Tính nội lực giằng móng bằng safe

20-11-2019, 01:18

thuan_hd

Lời đầu tiên xin cảm ơn bạn !Vì là móng nhà dân nên mình mới lăn tăn!Nội lực lớn dẫn đến 1 là tăng giằng móng 2 là tăng thép dẫn đến chi phí nó sẽ tăng !Vd ở đây moomen giằng móng ngang nhà M=-78T.m chọn Gm=40x70 thì thép cũng phải phi 25 trở lên!

Mình không biết bạn làm nhà bao nhiêu tầng, nhưng theo 1 vài công trình mình đã làm, thì với nhà 5, 6 tầng, bạn có thể làm dầm móng 30x70, với 3d25 + 2d25 tăng cường lớp trên. Còn thiên về an toàn, thì bạn cứ tính đúng, tính đủ. Kết quả ra sao thì ra, chứ không phải vì sợ chi phí tăng mà mình thiết kế không an toàn, sau này xảy ra sự cố gì, rất phức tạp.

0

Nguyễn Đức Mạnh

Bài viết: 17

Số lượt thích: 0

Tham gia: 17/02/2022

RE: Tính nội lực giằng móng bằng safe

20-11-2019, 04:01

thuan_hd

Mọi người kiểm tra giải thích dùm tại sao nội lực giằng móng lại lớn vậy!

mình thấy bạn đang dùng cọc 30x30, nhà này chắc phải 5 tấm, mình thấy khoảng cách từ tâm cọc tới mép ngoài cùng chưa được 500mm nên xem lại vì dàn ép cọc 25x25 thì từ tâm cọc ra mép biên đài là 600mm rồi, mình củng từng làm nhà xây chen 5 tấm cọc dùng 30x30 luôn, dùng cọc to quá làm khoảng cách của các cọc tăng lên làm tăng sự lệch tâm lên ( ko tốt), dầm móng mình củng làm lên tới 40x75 có vị trí mình dùng 40x80 luôn (vì lúc đó chưa dùng chế độ khóa đỉnh cột trong safe) mình thấy bạn có khóa đỉnh cột rồi, hjhj nếu tải lớn quá mà bố trí cọc nhiều thì có thể xem xét dùng cọc nhồi, củng ko nên tin vào phần mềm quá mà phải liên hệ thêm thực tế

0

L-HT

Bài viết: 13

Số lượt thích: 0

Tham gia: 20/06/2023

Thống kê diễn dàn

Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 6,881 bài viết trong 1,694 chủ đề

Số thành viên đã kích hoạt 10,364 (trong đó có 299 VIP Member)

Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, Ngô Anh Huỳnh

0397 306 689