#11054
Hiện tại em dựng cái model này đến khi check model thì báo lổi 2 tấm sàn nẳm chồng nhau "04TANG2, F915 & F294 are too close. Check at (18.1 33.55 6.6) 04TANG2, F294 & F933 are too close. Check at (12 30.7 6.6)" em đã xóa và vẽ lại nó vẩn báo lổi này bác nào biết giúp em với.
#11057

Trích dẫn từ phamkien2809

Hiện tại em dựng cái model này đến khi check model thì báo lổi 2 tấm sàn nẳm chồng nhau "04TANG2, F915 & F294 are too close. Check at (18.1 33.55 6.6) 04TANG2, F294 & F933 are too close. Check at (12 30.7 6.6)" em đã xóa và vẽ lại nó vẩn báo lổi này bác nào biết giúp em với.

. Em gửi file Etabs (nhớ nén thành file RAR) lên để anh xem thử em nhé
#11062
Dạ nó bị cái dầm ảo Bác Hùng A2h, em xóa cái dầm ảo thì nó Check ok rồi..............Thanks Bác nhiều.
#11063
Tiện đây Bác cho em hỏi 1 chút xíu về Safe ah. Trong safe mình chia dãy Strip L=1/nhip thì nội lực chính xác hơn Bác Hùng, em làm toàn lấy Strip L=1/4 có được ko Bác.