CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Nội Lực lớn bất thường ở bốn góc nhà
Đăng nhập
Đăng nhập để viết phản hồi.
Chào Anh Hùng và các cao thủ trên diễn đàn,
Mình đang mô hình nhà có áp lực đất trên Etabs 17.0.1 nhưng khi phân tích nội lực chân cột thì phản lực chân cột 4 góc nhà(trục 1 và trục 7) lớn bất thường, Anh Hùng có kinh nghiệm có thể chỉ dùm nguyên nhân do đâu và cách khắc phục.
Đính kèm là file mô hình Etabs 17.0.1
Cám ơn Anh Hùng,
Hi em, anh không dùng được Etabs 17.0.1; em gửi đuôi $ET để anh chuyển về 9.7.4 kiểm tra xem thế nào nhé
Trích dẫn từ Hồ Việt Hùng
Hi em, anh không dùng được Etabs 17.0.1; em gửi đuôi $ET để anh chuyển về 9.7.4 kiểm tra xem thế nào nhé
Em gởi anh Hùng file .$et, thanks you!
Trích dẫn từ lekhanhphuong07
Chào Anh Hùng và các cao thủ trên diễn đàn, Mình đang mô hình nhà có áp lực đất trên Etabs 17.0.1 nhưng khi phân tích nội lực chân cột thì phản lực chân cột 4 góc nhà(trục 1 và trục 7) lớn bất thường, Anh Hùng có kinh nghiệm có thể chỉ dùm nguyên nhân do đâu và cách khắc phục. Đính kèm là file mô hình Etabs 17.0.1 Cám ơn Anh Hùng,
Ban thử chạy rồi xem riêng mỗi cái ApLucDat của bạn là thấy có sự bất hợp lý ở đây. Bây giờ thử bạn thử bỏ hết tải của mấy cái wall đi rồi gán lại xem sao. Với lại hình như các gán tải ALD của bạn bị sai, nó lớn dần theo độ sâu còn bạn gán ô nào cũng như nhau!
Với lại bình thường theo quan điểm tính các nhà có tầng hầm của mình thì mình sẽ ko nhập alđ trong mô hình vì thực tế thì tường chắn nó chặn hết các alđ này rồi, nếu mô phỏng như bạn thì alđ nó ảnh hưởng đến toàn bộ hệ khung kết cấu bên trong.
Nhờ anh Hùng có thêm ý kiến ạ :D
Viết phản hồi
Đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập