CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

Hỏi về phản lực đầu cọc lớn bất thường trong Safe

5 phản hồi 21.802 lượt xem

Đăng nhập
#14790
Thân chào các bạn! Mình đang mô hình vào Safe để tính lực tác dụng lên cọc và tính dầm móng nhưng không rõ nguyên nhân gì mà lực ở cột chỉ 54T mà phản lực ở đầu cọc lại ra >100T. Mong các bạn có thể góp ý giúp mình, xin chân thành cảm ơn các bạn!
#14791
Chào bạn, bạn có thể gửi mô hình Safe để mọi người có thể cùng xem được không ?
#14792

Trích dẫn từ mountain84

Thân chào các bạn! Mình đang mô hình vào Safe để tính lực tác dụng lên cọc và tính dầm móng nhưng không rõ nguyên nhân gì mà lực ở cột chỉ 54T mà phản lực ở đầu cọc lại ra >100T. Mong các bạn có thể góp ý giúp mình, xin chân thành cảm ơn các bạn!

Có thể bạn mô hình cả sàn nền và gán tải lên đó chăng?!
#14793

Trích dẫn từ NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Chào bạn, bạn có thể gửi mô hình Safe để mọi người có thể cùng xem được không ?

Mình gửi các bạn file safe để các bạn xem giúp minh! tải trọng và phần móng là mình dùng KCS PFD để xuất sang safe sau đó mình định mô hình dầm móng vào để kiểm tra thì thấy lực đầu cọc lớn quá mà không rõ nguyên nhân!
#14794

Trích dẫn từ NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Chào bạn, bạn có thể gửi mô hình Safe để mọi người có thể cùng xem được không ?

Mình gửi các bạn file safe để các bạn xem giúp minh! tải trọng và phần mô hình móng là mình dùng KCS PFD để xuất sang safe sau đó mình định mô hình dầm móng vào để kiểm tra thì thấy lực đầu cọc lớn quá mà không rõ nguyên nhân! File Safe
#14796

Trích dẫn từ mountain84

Mình gửi các bạn file safe để các bạn xem giúp minh! tải trọng và phần mô hình móng là mình dùng KCS PFD để xuất sang safe sau đó mình định mô hình dầm móng vào để kiểm tra thì thấy lực đầu cọc lớn quá mà không rõ nguyên nhân! File Safe

Xuất nội lực bị chồng 2 lần thôi bạn, thì nó x2 phần cọc.

Viết phản hồi

Đăng nhập để tham gia thảo luận.

Đăng nhập

Download chỉ có hiệu lực với thành viên VIP

Xem ảnh