CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Xem giúp em etab nhà phố 6 tầng
Đăng nhập
Đăng nhập để viết phản hồi.
- em chạy ra thép nhỏ quá, có gió thì lớn quá
- Anh hùng xem giúp em với,
- thép dầm ngang tầng 1 tiết diện 25x40 : gối phải 3 phi 18 +2 phi 16, nhịp 3 phi 18 + 2 phi 16 ( nhà được thi công ra thép thế)
_co gió ( nhà phố xây chen nên gió ít) : thép ra lớn : 6 phi 18 + 2 phi 16
- Ko gió ( đa số thế) : thép ra nhỏ : 2 phi 16 cho cả gối và nhịp
_Em dùng B20
-giúp em với, hix, ko có ai giúp em à
chưa chạy chủ nhưng check thử đã thấy như vậy rồi?xem lại phần tải trọng đi bạn
-EM GĂN ĐÚNG MÀ ANH, KHÔNG HIỂU SAO NÓ RA THẾ : T200 : 1.16T/M, T100: 0.64T/M
HOAN THIEN SÀN : P. NGỦ : 0.15 T/M , VE SINH : 0.5 T/M, BAN CONG : 0.5 T/M, MAI : 0.25 T/M
Trích dẫn từ nguyen004
-EM GĂN ĐÚNG MÀ ANH, KHÔNG HIỂU SAO NÓ RA THẾ : T200 : 1.16T/M, T100: 0.64T/M HOAN THIEN SÀN : P. NGỦ : 0.15 T/M , VE SINH : 0.5 T/M, BAN CONG : 0.5 T/M, MAI : 0.25 T/M
xem lại ban công vói mái nha.hoạt tải sử dụng phòng và hanh lang ban lấy thế nào
- dạ vâng : ban công em cho 0.24 t/m luôn anh ( 9 xác 0.195 t/m), anh xem giúp em, sai chỗ nào được không ạ, em rất cảm kích ạ
Ông bạn love nói đúng đấy xem lại phần xây dựng mô hinh đi , nó phải có cái thông báo
Model has been checked, No warning messages . thì mới ok
-em tìm ra nguyên nhân rồi, thép cột ra ngon :D
Viết phản hồi
Đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập