#6251
Cho em hỏi chút là trong tiểu chuẩn việt nam am= M/(Rbxbxh02) và khi am< aR thì không phải tính cốt thép chịu nén (aR tra bảng) Trong tiểu chuẩn BS811097 K=M/(fcuxbxh02) và khi K
#6252
Em hỏi thế vì liệu tinh thép dầm trong etaps có trường hợp nào mà theo tc việt nam thì phải tính cốt thép chịu nén mà trong etaps tính theo tc BS8110 97 đã quy đổi thì lại không tính cốt thép chịu nén tức là vẫn ra cốt thép và thỏa mãn
#6258

Trích dẫn từ ttuanvn

Cho em hỏi chút là trong tiểu chuẩn việt nam am= M/(Rbxbxh02) và khi am< aR thì không phải tính cốt thép chịu nén (aR tra bảng) Trong tiểu chuẩn BS811097 K=M/(fcuxbxh02) và khi K

. Xét về tiêu chuẩn, thì theo BS K' = 0.156 là một hằng số (khi phân phối lại moment bé hơn 10%), trong khi theo TCVN thì Ar phụ thuộc vào cấp độ bền của bê tông. Về tương quan, thì Ar trong TCVN tương đương với K'/0.45 trong BS. Tuy nhiên K'/0.45 = 0.345 thường < Ar, do đó cốt thép khi tính trong BS (theo Etabs) thường có cốt kép sớm hơn khi tính theo TCVN; nhưng điều đó cũng dẫn đến lượng cốt thép yêu cầu trên thớ kéo bé hơn so với TCVN; đây cũng chính là nguyên nhân mà mình đề xuất việc tính toán cốt kép theo giới hạn định trước Ah = 0.35 (Xem bài viết: http://www.thuvien.ketcausoft.com/pages/P12102102-tinh-toan-cot-thep-kep-theo-gioi-han-dinh-truoc.php )