CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

ad them phi thep vao design Wall

6 phản hồi 18.904 lượt xem

Đăng nhập
#6499
anh chi cho em hỏi,trong video tinh vach của anh Hùng có nói vê việc ad thêm phi thép 20d và 18d trong thiết kế thép tự đọng kết cấu vách, thì mình làm như thế nào ạ
#6503

Trích dẫn từ hiepga123

anh chi cho em hỏi,trong video tinh vach của anh Hùng có nói vê việc ad thêm phi thép 20d và 18d trong thiết kế thép tự đọng kết cấu vách, thì mình làm như thế nào ạ

. Bạn vào menu Options > Preferences > Reinforcement Bar Sizes

Hình ảnh

#6506
anh cho em thắc mắc thêm,lúc kiểm tra thép em thấy anh vẫn sử dung BS-97 vẫn được hả anh.nó có khác gì với kiểm tra theo ACI-318 k ạ.và điều kiện để thép thỏa mãn kết cấu vách Là tỉ số D/C <1 phải k anh hay còn điều kiện nào khác k anh. em cảm ơn anh nhiều ạ.
#6512

Trích dẫn từ hiepga123

anh cho em thắc mắc thêm,lúc kiểm tra thép em thấy anh vẫn sử dung BS-97 vẫn được hả anh.nó có khác gì với kiểm tra theo ACI-318 k ạ.và điều kiện để thép thỏa mãn kết cấu vách Là tỉ số D/C <1 phải k anh hay còn điều kiện nào khác k anh. em cảm ơn anh nhiều ạ.

. Về nguyên tắc, có thể kiểm tra vách theo ACI-318 thì cũng có thể kiểm tra theo BS-8110; Vách thường được kiểm tra theo điều kiện bền khi chịu Nén-Uốn, và điều kiện chịu cắt; khi thỏa mãn cả 2 điều kiện thì coi như vách đảm bảo khả năng chịu lực
#6521
[quote]Về nguyên tắc, có thể kiểm tra vách theo ACI-318 thì cũng có thể kiểm tra theo BS-8110; Vách thường được kiểm tra theo điều kiện bền khi chịu Nén-Uốn, và điều kiện chịu cắt; khi thỏa mãn cả 2 điều kiện thì coi như vách đảm bảo khả năng chịu lực [/quote] Kiem tra dk bền chịu nén uốn có phải là tỉ số D/C <1 k anh.ti số này em chi tham khảo trên do án cũ mà cũng k biet ti số này lấy như thế nào là đủ diều kiện,có tài liệu nào nói về ti số này k ạ. vì khj bao vệ em sợ thầy hỏi vặn,hj
#6526

Trích dẫn từ hiepga123

[quote]Về nguyên tắc, có thể kiểm tra vách theo ACI-318 thì cũng có thể kiểm tra theo BS-8110; Vách thường được kiểm tra theo điều kiện bền khi chịu Nén-Uốn, và điều kiện chịu cắt; khi thỏa mãn cả 2 điều kiện thì coi như vách đảm bảo khả năng chịu lực [/quote] Kiem tra dk bền chịu nén uốn có phải là tỉ số D/C <1 k anh.ti số này em chi tham khảo trên do án c...

. Mình không tìm thấy khái niệm chính thức về tỉ số D/C trong ACI; mình nghĩ D/C là do CSI đặt ra, D/C = Demand/Capacity ratio = Tỉ số giữa yêu cầu / khả năng Bạn có thể download tài liệu về thiết kế vách mà CSI diễn giải: http://www.ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=841&pid=6525#pid6525

Hình ảnh