CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
thiết lập tiết diện cột trong etabs ?
Đăng nhập
Đăng nhập để viết phản hồi.
Công trình có chiều dài theo phương X là 50m, chiều rộng theo phương Y là 17m, Tiết diện cột 300x500. Vậy trong etabs , phần tiết diện cột (Depth và width) em phải ghi cái nào 300 cái nào 500 và momen 3-3 tính thép cho cạnh nào và momen 2-2 tính thép cho cạnh nào vậy admin? em cám ơn
Trích dẫn từ trihue888
Công trình có chiều dài theo phương X là 50m, chiều rộng theo phương Y là 17m, Tiết diện cột 300x500. Vậy trong etabs , phần tiết diện cột (Depth và width) em phải ghi cái nào 300 cái nào 500 và momen 3-3 tính thép cho cạnh nào và momen 2-2 tính thép cho cạnh nào vậy admin? em cám ơn
.
Theo mặc định của Etabs, có thể hiểu quy định về tiết diện Cột như sau:
• Depth là chiều dài theo phương X, Width là chiều dài theo phương Y
• Mô men 3-3 xoay quanh trục Y, 2-2 quay quanh trục X
cam on anh! ho em hỏi thêm, momen 3-3 tính thép cho cạnh b hay h, momen 2-2 tính thép cho cạnh b hay h vậy anh?
Trích dẫn từ trihue888
cam on anh! ho em hỏi thêm, momen 3-3 tính thép cho cạnh b hay h, momen 2-2 tính thép cho cạnh b hay h vậy anh?
.
Từ hình vẽ phía trên, Mô men 3-3 quay quanh trục Y, mô men 2-2 quay quanh trục X, còn từ đó tính cho b hay h thì bạn tự luận nhé
Momen 2-2 hay momen 3-3 thì chỉ là qui ước về chiều quay của momen thôi.
Đối với cột,trong etabs mặc định M 2-2 quay quanh trục X,M 3-3 quay quanh trục trục Y.
Nếu tính cột lệch tâm xiên thì cốt thép được bố trí theo chu vi vì vậy không cần quan tâm M 3-3 hay M 2-2 tính thép cho cạnh nào mà chỉ quan tâm là nó quay quanh trục nào thôi.
Còn tính thép và bố trí theo 1 phương thì M 2-2 là tính theo cạnh h(depth) ,M 3-3 là tính theo cạnh b
(width).
Viết phản hồi
Đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập