CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

Nhờ anh em check giúp chân cột thang máy.

1 phản hồi 9.704 lượt xem

Đăng nhập
#8243
Mô tả chung: - Công trình gồm 2 tầng đế và 4 tầng trên - Lưới cột chính 8400x7200, cột chính mình chọn 500x500. - Thang máy mình dùng 4 cột 220x220 xây gạch chèn. (không đổ vách). Vấn đề: Sau khi chạy mình thấy nội lực chân cột thang máy lớn nhất là 73,4T. (trong mô hình còn chưa kể đến tải thang máy). Vậy nhờ anh em có kinh nghiệm thiết kế chỉ giúp cấu tạo hệ khung đỡ thang như vậy có được ko? tại sao? hay phải đổ vách cứng? tại sao? Mong anh em chỉ giúp. Xin chân thành cảm ơn.
#8244

Trích dẫn từ KCLC

Mô tả chung: - Công trình gồm 2 tầng đế và 4 tầng trên - Lưới cột chính 8400x7200, cột chính mình chọn 500x500. - Thang máy mình dùng 4 cột 220x220 xây gạch chèn. (không đổ vách). Vấn đề: Sau khi chạy mình thấy nội lực chân cột thang máy lớn nhất là 73,4T. (trong mô hình còn chưa kể đến tải thang máy). Vậy nhờ anh em có kinh nghiệm thiết kế chỉ giúp cấu tạ...

. Bạn có thể dùng vách hoặc không. Nếu dùng vách thì tải trọng ngang sẽ dồn về vách rất lớn và rất khó thiết kế móng. Nếu dùng cột thì bạn có thể chuyển sang cột có tiết diện 220x400 để đảm bảo chịu được lực dọc 73.4 T Mình thấy mô hình còn thiếu tĩnh tải hoàn thiện và hoạt tải của sàn

Viết phản hồi

Đăng nhập để tham gia thảo luận.

Đăng nhập

Download chỉ có hiệu lực với thành viên VIP

Xem ảnh