Trích dẫn từ Hồ Việt Hùng
. Kết cấu nói chung đều phải kiểm tra 2 trạng thái giới hạn; đều phải thỏa mãn cả 2 điều kiện. TCVN không có mục quy định lúc nào thì phải tính (ngoại trừ một mục cho phép nếu thực tế chứng minh - một kết cấu tương tự đã không nứt) Tiêu chuẩn EuroCODE thì quy định rõ về những trường hợp không phải kiểm tra võng nứt, đó là khi áp dụng tỉ số (Chiều dài nhịp /...
CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Kiểm tra chuyển vị để làm gì?
Đăng nhập
Đăng nhập để viết phản hồi.
Vậy anh Hùng có phần mềm với tài liệu hướng dẫn Midas GEN up lên ae diễn đàn học tập với. thanhks
Trích dẫn từ TranHai
Vậy anh Hùng có phần mềm với tài liệu hướng dẫn Midas GEN up lên ae diễn đàn học tập với. thanhks
.
midas GEN có bản dùng thử 30 ngày tại đây: http://en.midasuser.com/download/main.asp
Clip giới thiệu: https://www.youtube.com/watch?v=nO7EKvvTrh8
https://www.youtube.com/watch?v=nO7EKvvTrh8
Em cám ơn anh.hy vọng a sẽ còn chia sẻ nhiều kiến thức bổ ích hơn nữa.chúc a luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống!
P/s : a share cho e xin tài liệu eurocode về phần này với ạ!
[quote='Ho Viet Hung' pid='8408' dateline='1412134658'][quote='hotboy' pid='8407' dateline='1412133825']
xin hỏi các anh là :
- khi nào cần kiểm tra về nứt (cột,dầm,sàn). Em thay it nguoi tính về cái này
- kiểm tra về chuyển vị của cấu kiện (cột,dầm,sàn) thì etabs có phần này ko ?
Ngoài ra ở trạng thái giới hạn thứ 2 thì còn phải kiểm tra điều kiện j nữa ko ?Em xin cảm ơn a!
[/quote].
Kết cấu nói chung đều phải kiểm tra 2 trạng thái giới hạn; đều phải thỏa mãn cả 2 điều kiện.
TCVN không có mục quy định lúc nào thì phải tính (ngoại trừ một mục cho phép nếu thực tế chứng minh - một kết cấu tương tự đã không nứt)
Tiêu chuẩn EuroCODE thì quy định rõ về những trường hợp không phải kiểm tra võng nứt, đó là khi áp dụng tỉ số (Chiều dài nhịp / Tiết diện) nằm trong giới hạn giá trị cho phép của tiêu chuẩn.
Phần mềm Etabs phiên bản 9.7.1 mình không thấy check về điều kiện võng.
Hiện tại mình đang nghiên cứu thêm Midas GEN, là một phần mềm khá thông mình, từ cách nhập tải trọng cho tới thể hiện kết quả, Midas GEN còn có thể thiết kế cốt thép (ổn hơn Etabs 2013), chỉ tiếc là chưa được phổ biến tại Việt nam
[/quote]
Trích dẫn từ hotboy
Em cám ơn anh.hy vọng a sẽ còn chia sẻ nhiều kiến thức bổ ích hơn nữa.chúc a luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống! P/s : a share cho e xin tài liệu eurocode về phần này với ạ! [quote='Ho Viet Hung' pid='8408' dateline='1412134658'][quote='hotboy' pid='8407' dateline='1412133825'] xin hỏi các anh là : - khi nào cần kiểm tra về nứt (cột,dầm,sàn). Em th...
.
Bạn có thể Download tài liệu bằng tiếng Anh về hướng dẫn thiết kế kết cấu BTCT theo EC2 tại đây: http://www.ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=1384&pid=8414#pid8414
Bạn đọc phần mục lục sẽ tìm ra vấn đề cần
Trong EC2; vấn đề về độ võng có thể tìm thấy trong chương 7; có đề cập rất rõ những điều mình đã nói; bạn nên mua cuốn đã dịch tiếng Việt của Nguyễn Trung Hòa