CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

Hỏi về tính thép cột bằng etaps

1 phản hồi 10.076 lượt xem

Đăng nhập
#8481
Bác Hùng cho em hỏi tại sao khi tính thép cột và dầm bằng cách quy đổi các hệ số(giống như video của bác) thì em thấy công trình nào cột tầng 1 của em cũng bị os tức là không đủ chịu lực. mà trong thực tế nhà dân họ vẫn làm như thế( phi 18 và phi 16) nhưng khi tính bằng etaps cột ra tầng 1 tầm 20 tới 22 hoặc os, tầng trên thì mới là 18. Còn dầm tính bằng etaps thì em thấy ok vì thấy cũng đúng như nhà thực tế họ làm. Bác có thể giải thích dùm em không ah.
#8482

Trích dẫn từ ttuanvn

Bác Hùng cho em hỏi tại sao khi tính thép cột và dầm bằng cách quy đổi các hệ số(giống như video của bác) thì em thấy công trình nào cột tầng 1 của em cũng bị os tức là không đủ chịu lực. mà trong thực tế nhà dân họ vẫn làm như thế( phi 18 và phi 16) nhưng khi tính bằng etaps cột ra tầng 1 tầm 20 tới 22 hoặc os, tầng trên thì mới là 18. Còn dầm tính bằng eta...

. Việc tính toán chỉ đảm bảo đúng với lý thuyết (tất nhiên là cần đảm bảo bạn đã tính đúng: bao gồm mô hình đúng, gán tải trọng đúng), nhưng không phải bao giờ cũng là đúng với thực tế. Ví dụ, khung trong Etabs là khung bê tông cốt thép, tường chỉ là tải trọng; trong thực tế thì tường có tham gia chịu lực. Ngoài ra còn liên quan đến tải trọng gió, bạn xem thêm tại đây: http://www.ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=239&pid=3188#pid3188