Bạn nào giúp mình, sao mình dựng mô hình và chạy ra nội lực chân cột lớn quá.
Cám ơn.
CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Tổng lực dọc chân cột Etabs lớn hơn tính tay
Đăng nhập
Đăng nhập để viết phản hồi.
Mình tìm ra được rồi, do mình khai báo sàn đến 3 lần có tải trọng bản thân.
Trích dẫn từ Nhàn Nguyễn
Mình tìm ra được rồi, do mình khai báo sàn đến 3 lần có tải trọng bản thân.
Khi vẽ dầm không đúng tim cột là nội lực cột tăng rất lớn. Bạn xem dầm vẽ vào tim cột hay mép cột.(nhất là những dầm biên hay ra ngoài theo kiến trúc)
bạn dùng Etabs 2013 hay 9.7, sao mình mở file ko đc?