CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

Sử dụng tổ hợp nào để kiểm tra chuyển vị đỉnh ?

3 phản hồi 32.608 lượt xem

Đăng nhập
#9183
A cho e hỏi là kiểm tra điều kiện chuyển vị đỉnh ta sẽ khai báo tổ hợp như thế nào a?
#9184

Trích dẫn từ hotboy

A cho e hỏi là kiểm tra điều kiện chuyển vị đỉnh ta sẽ khai báo tổ hợp như thế nào a?

. Có 3 tiêu chuẩn bạn cần tham khảo khi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên: • TCVN 5574:2012 (TCXDVN 356:2005) - Phụ lục C.5 • TCXD 198:1997 (Thiết kế nhà cao tầng) - Mục 2.6.3 • TCVN 9386:2012 (TCXDVN 375:2006) - Mục 4.4.3.2 TCVN 5574:2012, phụ lục C.3 có đề cập: chuyển vị đỉnh dưới tác dụng của tải trọng gió TCVN 9386:2012, mục 4.4.3.2 có đề cập: chuyển vị lệch tầng dưới tác dụng của tải trọng động đất TCXD 198:1997 chỉ nói chung chung là chuyển vị ngang tại đỉnh kết cấu, nhưng khi đề cập đến kiểm tra độ dao động (gia tốc cực đại) thì đề cập đến dưới tác động của gió Do đó, theo mình, việc kiểm tra chuyển vị ngang tại đỉnh, chuyển vị lệch tầng: thì chỉ sử dụng tải trọng đơn lẻ (tải trọng gió, hoặc tải trọng động đất) chứ không sử dụng tổ hợp
#9198
Cám ơn anh. Cho e hỏi chút nữa về động đất là sau khi e tính tay hết các tải trọng dd theo các dạng dao động rồi xong gán vào etabs và tổ hợp với các tải trọng khác như thế nào vậy a?
#9201

Trích dẫn từ hotboy

Cám ơn anh. Cho e hỏi chút nữa về động đất là sau khi e tính tay hết các tải trọng dd theo các dạng dao động rồi xong gán vào etabs và tổ hợp với các tải trọng khác như thế nào vậy a?

. Sau khi tính được tải trọng của các Mode; bạn khai báo các tải trọng này vào Etabs thành các trường hợp; ví đụ theo phương X có 3 dạng dao động tính toán được; bạn khai thành 3 trường hợp tải trọng là: DDX1; DDX2; DDX3 Sau đó bạn tạo 1 tổ hợp dạng SRSS của 3 tải trọng này thành 1 trường hợp tải trọng động đất theo phương X: DDX = SRSS (DDX1; DDX2; DDX3) - việc này được thực hiện trong Etabs