Anh Hùng cho em hỏi vậy đài cọc lệch tâm khai báo như trên thì tính thép thế nào? Có phải cũng xuất sang Safe sau đó trong safe xóa cọc và đài bên etabs xuất sang và khai báo lại để tính toán k như đài thang máy k?
.
Sơ đồ Etabs để xuất sang SAFE phải là sơ đồ có chân cột liên kết ngàm hoặc gối tựa; không được là sơ đồ Spring; Sau đó trong SAFE bạn mới dựng đài cọc và các spring cọc bạn ạ
.
Sử dụng mô men âm để tính cốt thép cho lớp trên; mô men dương để tính cốt thép cho lớp dưới bạn ạ
Anh Hùng cho hỏi khi tính thép đài cọc lệch tâm bằng vẽ các dãy trip trong safe, momen âm khá lớn hơn so với momen dương -> thép lớp trên lớn hơn lớp dưới, mình sẽ tính thép như thế nào vậy anh, nếu tính theo nội lực trong safe thì nó khá lớn
Anh Hùng cho hỏi khi tính thép đài cọc lệch tâm bằng vẽ các dãy trip trong safe, momen âm khá lớn hơn so với momen dương -> thép lớp trên lớn hơn lớp dưới, mình sẽ tính thép như thế nào vậy anh, nếu tính theo nội lực trong safe thì nó khá lớn
.
Đài cọc lệch tâm thực sự đúng là mô men âm lớn hơn nhiều so với mô men dương bạn ạ; lúc này thép chính trong đài cọc là thép lớp trên
em muốn hỏi anh Hùng 1 chút là khi tính toán đài cọc trong safe thi theo em thấy cọc ngoài thực tế nó liên kết ngàm với đài cọc,còn trong mô hình safe thi thông thường ta hay khai bao là điểm(nghĩa la không hạn chế chuyển vị xoay giữa cọc và đài) nên trong đài móng lệch tâm dẫn tới thép đài cọc rất lớn.em thấy không thực tế lắm. Còn trường hợp mình khai báo ngàm giữa cọc và đài thì thép đài móng ít hơn. Mong anh co chút ý kiến về vấn đề này ah? :D
em muốn hỏi anh Hùng 1 chút là khi tính toán đài cọc trong safe thi theo em thấy cọc ngoài thực tế nó liên kết ngàm với đài cọc,còn trong mô hình safe thi thông thường ta hay khai bao là điểm(nghĩa la không hạn chế chuyển vị xoay giữa cọc và đài) nên trong đài móng lệch tâm dẫn tới thép đài cọc rất lớn.em thấy không thực tế lắm. Còn trường hợp mình khai báo...
.
Thực ra nếu đọc lại các giả thiết khi tính toán đài cọc mà chúng ta đã được học ở trường, bạn sẽ thấy giả thiết là cọc chỉ chịu nén hoặc chịu kéo; chính giả thiết này đã dẫn tới công thức tính toán tải trọng đầu cọc quen thuộc mà chúng ta đã thấy trong các giáo trình và tiêu chuẩn. Nếu không có giả thiết này thì việc tính toán sẽ trở nên phức tạp hơn. Và như thế, các cấu tạo của cọc liên kết vào đài bấy lâu nay mà mình được biết và sử dụng vẫn được coi là cấu tạo liên kết khớp chứ không phải là liên kết ngàm như bạn đã đề cập ở trên.
- Xin hỏi a Hùng đối với các móng nhà dân : các đài cọc (1 cột) thường làm lệch tâm so với cột và các đài cọc được liên kết với nhau bằng dầm móng thì phương pháp tính toán thế nào ?
+ Cách 1 : Coi chân cột là ngàm các cọc là các cọc là tải trọng móng làm việc như con son ngược dẫn đến thép lớp dưới lớn còn thép lớp trên đặt cấu tạo
+ Cách 2 : tách ra các cọ...
mình thường thấy móng lêch tâm như vậy mô hình trong etabs có thép đài lớp trên lớn hơn thép dưới đó bạn